我们公司最近遇到一个棘手的问题,我们做的一个工程的全热型的新风换气机产生了大量的冷凝水,请教各位大侠这是怎摸回事,该怎摸解决。另外也是这个工程的加湿器(喷雾)箱内同样经常大量积水。
我们公司最近遇到一个棘手的问题,我们做的一个工程的全热型的新风换气机产生了大量的冷凝水,请教各位大侠这是怎摸回事,该怎摸解决。另外也是这个工程的加湿器(喷雾)箱内同样经常大量积水。
2楼
房间湿度太大,就会有冷凝水产生的。
回复
3楼
如果室外温度过低,就更容易产生冷凝水了。
比如,室内游泳池,如果用全热交换机新风机的话,冬天产生冷凝水几乎是必然!
回复
4楼
可现在天津的气温不低啊,每天都在0度以上阿,
回复
5楼
那末加湿器为什莫会有大量的水啊排水都排不及
回复
6楼
新风机用的几根排管啊?
回复
7楼
先看清楚换气冷凝水是哪个地方产生的.
室外新风温度低而且排出空气的含湿量高时,会有冷凝水出现,但量不会很大,这在北方特别是东北地区经常发生.要考虑新风预热的问题.
回复
8楼
新风已经预热过,会不会使风速过高的缘故阿
回复
9楼
全热交换机单独做 把新风送到回风静压箱里 排风放在吊顶上,也是一种原因。
回复