一幛住宅,两边是走廊,中间是封闭电梯前室,走廊只能通过前室才能相通,现在是不是要两走廊各设一个消火栓,而消防前室也设一个消火栓,问题是立管不好放,只能放两根(从美观上来说),我想请教能不能一根立管上设两个消火栓???
一幛住宅,两边是走廊,中间是封闭电梯前室,走廊只能通过前室才能相通,现在是不是要两走廊各设一个消火栓,而消防前室也设一个消火栓,问题是立管不好放,只能放两根(从美观上来说),我想请教能不能一根立管上设两个消火栓???
2楼
用双开门的,或者是双栓也可以。不过消防电梯前室的消火栓最好是不要计入两股水柱之内。
回复
3楼
这样啊,消防前室可在中间啊,那还是要设三根立管
回复
4楼
三根就三根,消防第一
回复
5楼
双立管双栓可以。
回复
6楼
双栓不宜~
回复
7楼
三根。
回复
8楼
看走廊多长,楼层多高,如果在一定的距离内,18层以内,只要在消防前室设一个就行了!
回复
9楼
应是高层住宅吧,前室有正压送风,在前室设两根立管竖向成环,采用双栓双口消火栓箱,否则需设三根立管,竖向成环,走廊需设双栓双口消火栓箱。
回复