请教高手
hnxz2000
hnxz2000 Lv.2
2002年11月23日 20:19:04
只看楼主

一幛住宅,两边是走廊,中间是封闭电梯前室,走廊只能通过前室才能相通,现在是不是要两走廊各设一个消火栓,而消防前室也设一个消火栓,问题是立管不好放,只能放两根(从美观上来说),我想请教能不能一根立管上设两个消火栓???

一幛住宅,两边是走廊,中间是封闭电梯前室,走廊只能通过前室才能相通,现在是不是要两走廊各设一个消火栓,而消防前室也设一个消火栓,问题是立管不好放,只能放两根(从美观上来说),我想请教能不能一根立管上设两个消火栓???
免费打赏
vveijer
2002年11月23日 21:07:53
2楼
用双开门的,或者是双栓也可以。不过消防电梯前室的消火栓最好是不要计入两股水柱之内。
回复
hnxz2000
2002年11月23日 21:44:57
3楼
这样啊,消防前室可在中间啊,那还是要设三根立管
回复
typhoon
2002年11月24日 11:22:52
4楼
三根就三根,消防第一
回复
mqy128
2002年11月24日 11:25:26
5楼
双立管双栓可以。
回复
typhoon
2002年11月24日 11:49:04
6楼
双栓不宜~
回复
陈志
2002年11月24日 12:01:27
7楼
三根。
回复
123
2002年11月24日 12:38:07
8楼
看走廊多长,楼层多高,如果在一定的距离内,18层以内,只要在消防前室设一个就行了!
回复
2002wjs
2002年11月24日 16:41:07
9楼
应是高层住宅吧,前室有正压送风,在前室设两根立管竖向成环,采用双栓双口消火栓箱,否则需设三根立管,竖向成环,走廊需设双栓双口消火栓箱。
回复