服务器机房空调设计
zfm123456
zfm123456 Lv.2
2006年03月30日 16:37:37
来自于中央空调
只看楼主

房间现况:房间长12米,宽8.4米,高3.2米,面积为101平米.房间功能为服务器\UPS机房,已设计有大金VRV2四面出风室内机(四台),制冷量分别为9KW\9KW\9KW\7.1KW,平均冷负荷为341瓦/平米.据业主反映,该房间空调机器全开情况下,不能满足设备散热所需冷量,要求进行改造.但业主不能提供设备散热量,只能提供主电源参数(室内有电源三处,分别为380V/45A、400V/50A、48V/60A。)。

房间现况:
房间长12米,宽8.4米,高3.2米,面积为101平米.房间功能为服务器\UPS机房,已设计有大金VRV2四面出风室内机(四台),制冷量分别为9KW\9KW\9KW\7.1KW,平均冷负荷为341瓦/平米.据业主反映,该房间空调机器全开情况下,不能满足设备散热所需冷量,要求进行改造.但业主不能提供设备散热量,只能提供主电源参数(室内有电源三处,分别为380V/45A、400V/50A、48V/60A。)。
请教大家像这样的工程该如何设计,业主要求提供行业标准。估算的话是否可以?估算值应取多大?
xiaoxwz
2006年03月31日 11:28:16
2楼
应要求业主提高设备散热量。
从主电源参数来看,如果全部都满负荷接上设备,设备用电量应在80KW左右,这样来看,34.1KW的制冷量是偏低了。
回复
spzhang
2006年03月31日 13:57:35
3楼
大金VRV2能够做到机房内温湿度准确控制么?其实应该选用专用的机房空调的。
回复
cyfengmm
2006年03月31日 16:43:38
4楼
机房不是用精密空调吗?
回复
smiass
2007年01月23日 12:03:00
5楼
机房空调专用qq群
21966771
欢迎大家到里面踊跃发言
回复