GGD柜 有兄弟做过采用柜顶进线方式的工程吗?
ap76
ap76 Lv.6
2006年03月30日 15:25:14
只看楼主

最近,接手一工程,低压配电室需利用原有建筑,不好做电缆沟或采用其它柜底进线方式,有兄弟做过采用柜顶进线方式的工程吗?

最近,接手一工程,低压配电室需利用原有建筑,不好做电缆沟或采用其它柜底进线方式,
有兄弟做过采用柜顶进线方式的工程吗?
免费打赏
dsy123456
2006年03月30日 15:29:06
2楼
很多啊,应该
回复
pengdaming
2006年03月30日 15:42:07
3楼
可以,但是电缆与母线之间应采取必要的绝缘措施。另外,顶盖板需要拆掉,可能防护等级要降低。
回复
huanglongmiao
2006年03月30日 16:48:23
4楼
1.完全可以,
2.可以从顶部进线或后面进线
3.顶盖板或后盖板需要拆掉,防护等级要降低
4.需要搞清原有的具体安排,如是否靠墙安装,房顶高多少,以便于确定.
回复
zjsfhl
2006年03月30日 20:08:13
5楼



1.同意
2.同意
3.异议:可以在顶盖板上开好孔,与电缆桥架的接口连接,应该不会影响防护等级
4.同意
回复
ap76
2006年04月02日 08:05:14
6楼
谢谢了!
回复
zmhaax
2006年04月02日 15:20:18
7楼
我们厂的就是顶部进线!TMT3*2*(100*10)开的孔!
回复
tttao
2006年04月03日 11:24:29
8楼
ding!
回复
c65nc-3p
2006年04月03日 11:51:12
9楼
回复
haizhong
2006年04月03日 13:19:11
10楼
回复
zengbao_kang
2006年04月03日 14:48:17
11楼
可以,我做过许多这样的工程,都是顶部做桥架的。
回复