我现在做一个25层的给排水,一至二十五都是住宅(真想把做方案的确良骂一顿,一层也住人),共有三幢,底下做半地下室连成一片,最高的消火栓静水压是83m左右,按范规真的要分区吗?太浪费了吧。
我现在做一个25层的给排水,一至二十五都是住宅(真想把做方案的确良骂一顿,一层也住人),共有三幢,底下做半地下室连成一片,最高的消火栓静水压是83m左右,按范规真的要分区吗?太浪费了吧。
2楼
83米?好象在90米左右。该分区就分区,不要含糊!
回复
3楼
同意楼上观点!!
消防差一点也不行!!
回复
4楼
消防可是命根子,省哪也别省这块。
回复
5楼
消防规范犹如法律,请维护法律和规范的严肃性。该分就分吧,小心犯规。
回复
6楼
按规范静水压超过80m就要分区,但是如果我采用可以自己减动压和静压的消炎栓,可以不分区吗??
回复
7楼
不行,那是用来对付超50M的!
回复
8楼
必须分区的!
回复
9楼
静水压超过80m要分区,其中的一个重要原因是水龙带的承压能力为80m,而分区后的供水方式也可以采用减压阀减压供水,故此处采用减压消火栓应是可以的。
回复