【讨论】室外污水管网的困惑(业主要求将污水管架空敷设在排水沟沟壁上)
zbh0103
zbh0103 Lv.2
2011年03月06日 23:53:05
只看楼主

本人遇到一个工程,山区厂区道路为雨污合用,排水沟坡度0.005,断面0.8x1.5(高)。为治理污染,厂区单独设计污水管道,可污水管的敷设令我头疼,由于管道埋地不好做,业主要求将污水管架空敷设在排水沟沟壁上,不知能这样做吗,污水管选用何种管材合适,污水检查井安装架空咋做呀?

本人遇到一个工程,山区厂区道路为雨污合用,排水沟坡度0.005,断面0.8x1.5(高)。为治理污染,厂区单独设计污水管道,可污水管的敷设令我头疼,由于管道埋地不好做,业主要求将污水管架空敷设在排水沟沟壁上,不知能这样做吗,污水管选用何种管材合适,污水检查井安装架空咋做呀?
免费打赏
yufeng101877
2011年03月07日 11:31:47
2楼
可以使用HDPE管,检查井可以用检查口代替。
回复
benzene86
2011年03月08日 10:36:15
3楼
如果污水管跟着排水沟走,排水沟千分之5的坡度能满足污水管的流速吗?
回复
nokia
2011年03月08日 14:18:33
4楼
雨水渠断面0.8x1.5,断面较小,如将污水管安装在其内,势必影响厂区雨水排放,可能会造成内涝,故不建议在雨水区内安装污水管。
回复
口天
2011年03月14日 10:42:48
5楼
学习了,期待更多好的建议。
回复

相关推荐