一台升降机上升阶段能正常计量,(表盘顺时针旋转)下降阶段却出现负计量,(表盘逆时针旋转)但比正常计量慢,且电表接线符合厂家提供接线图,不知何因望予赐教。谢谢!
一台升降机上升阶段能正常计量,(表盘顺时针旋转)下降阶段却出现负计量,(表盘逆时针旋转)但比正常计量慢,且电表接线符合厂家提供接线图,不知何因望予赐教。谢谢!
2楼
电机应该处在再生发电状态.有一种制动方式叫发电制动.可参考
回复
3楼
电机下降阶段也需要消耗能量阿,根据能量守恒定律,下降过程发出的电量超过消耗的电量,这有可能吗?
回复
4楼
有呀
回复
5楼
回馈制动。
回复
6楼
这台升降机上升阶段能正常计量(消耗电能),下降阶段却出现负计量(电机向电网输送有功),表盘逆时针旋转,这时电动机成了一台异步发电机。但这时会从电网吸收一定的无功。
回复