现有一个火锅城需拉电缆供电!总功率大概400KW,主要是照明和打火锅用的电磁炉等一些公共设施!用电都是220V的,拉3相,然后平分各路!请问下各位大侠,选用120平方的铜电缆够大了没有??
现有一个火锅城需拉电缆供电!总功率大概400KW,主要是照明和打火锅用的电磁炉等一些公共设施!用电都是220V的,拉3相,然后平分各路!请问下各位大侠,选用120平方的铜电缆够大了没有??
免费打赏
bluesea168
2011年03月08日 09:28:16
2楼
你这个接法应该是星形负载。
平分各路,各路的火线电流是400kW/220V/3=606A.
如果电缆在空气中,应该用240mm^2的一芯铜线。
120mm^2的只能负载380A
资料
http://wenku.baidu.com/view/95c2361aa8114431b90dd8ca.html
回复
mohjian
2011年03月10日 21:02:21
3楼
谢谢大侠!有劳了~~~