请教两个问题!
xuzhongya
xuzhongya Lv.2
2002年11月20日 20:19:39
只看楼主

1.三层建筑物,每层一个卫生间(卫生器具较少),排水采用合流制,污水排出管到化粪池之间的距离比较长(50米,还有几个转弯),室外排水管采用DN150 i1%,这样的情况会不会出现管道的堵塞现象?2.卫生间的排水支管在该层楼板之上布置,地漏如何排出,如采用侧墙式地漏,水封问题如何解决?3.室外消火栓采用低压系统(水量、水压满足要求),但与市政管网的连接管只有一根,这种情况消防水池要不要考虑室外消防水量?

1.三层建筑物,每层一个卫生间(卫生器具较少),排水采用合流制,污水排出管到化粪池之间的距离比较长(50米,还有几个转弯),室外排水管采用DN150 i1%,这样的情况会不会出现管道的堵塞现象?
2.卫生间的排水支管在该层楼板之上布置,地漏如何排出,如采用侧墙式地漏,水封问题如何解决?
3.室外消火栓采用低压系统(水量、水压满足要求),但与市政管网的连接管只有一根,这种情况消防水池要不要考虑室外消防水量?
免费打赏
xuzhongya
2002年11月21日 08:05:41
2楼
各位帮忙解答一下呀!谢谢了!
回复
poppy
2002年11月21日 15:49:42
3楼
第一点:同意楼上且尽量走直线,幸好是合流否则百分之八十要堵。
第二点做:下沉式卫生间;
第三点:只是一个三层建筑物,室外消防管网都没必要做环状,一根连接管足矣;消防水池要设也是供室内消防,考虑室外消防水量干吗?
第四点:请好好看看建水与消防水规范,先学再问。
回复
xuzhongya
2002年11月21日 17:53:39
4楼
我做的是变电站的站内消防,需做室内消火栓的建筑物只有一懂三层的主控制楼,但还需做变压器(露天)的水喷雾和室外消火栓,我们的做法是在站内设一个环管,室内消火栓、室外消火栓、水喷雾均从该环管上接出。水泵的选择按水喷雾和室外消火栓的流量之和确定,水池容积满足水喷雾和室外消火栓的需水量之和(前辈们流下的传统做法)。不知该设计是否可以改进?
回复
qys
2002年11月21日 18:45:27
5楼
1.室内排水管尽量以最短的距离排出室外,在室外设检查井排往化粪池,室外的排水管道至少为D=200 i=0.01.
2.排出管的长度要根据建筑给排水规范的要求设清扫口或检查井.
回复
xuzhongya
2002年11月21日 19:15:47
6楼
我想各位误会一个问题了,我的排水排出管在建筑物外3米处就接入检查井,在转弯处及规范要求的距离之内均设有检查井,但我们这的人还是说不行,主要考虑水量太小,粪便会堵塞管道。
回复
psis
2002年11月21日 19:36:13
7楼
室外污水管最少DN200,坡度0.003或0.0004,没必要作到0.01吧
回复
poppy
2002年11月21日 19:51:06
8楼
那就接两根引入管,排水管DN200,坡度最小0.004,污废合流 ,不会堵的
回复