请问各位大侠做过严寒地区的采暖工程没有啊?在-28C的室外温度情况下用暖气片采暖该怎么做啊?计算出来的暖气片数量多的惊人,整个房间全都是暖气片了?我该怎么办啊?
请问各位大侠做过严寒地区的采暖工程没有啊?
在-28C的室外温度情况下用暖气片采暖该怎么做啊?
计算出来的暖气片数量多的惊人,整个房间全都是暖气片了?我该怎么办啊?
2楼
如果计算出来的暖气片数量多的惊人,一般是围护结构k值不符合要求与建筑设计人员协商解决.
回复
3楼
同意楼上,你的围护结构有问题。我们这儿采暖室外计算温度-24度,可也没多的放不下啊?
回复
4楼
谢谢各位回复!围护结构的k值的确取值过大!
请问-24度地区的采暖单位面积热指标大概为多少啊?
回复
5楼
严寒地区的外墙保温一般做的都很好,k比较小。
回复
6楼
我做的是一个严寒地区厂房的采暖工程,所以外墙传热系数比较大!
按我算出来的结果每组暖气片在35片左右,是不是太多了啊?
暖通规范上说每组不宜超过20片!
回复
7楼
算出每组暖气片多可以做成两组。厂房保温做的不好,再如果加上高大,散热器肯定要数量很多。
回复
8楼
按共建的节能要求,采暖热指标可能就20W左右每平米。
暖气片多了可以分组带,也可以考虑换别的散热率高的散热器。
现在一般的建筑都达不到节能标准。
回复
9楼
可以采取其他方式进行供暖,如吊顶辐射板、地暖、热风机或几个结合使用,相对好些。
回复
10楼
小弟愚笨!请问分成两组的意思是不是多设几个立管啊?
回复
11楼
适当多设立管可以,也可以分成两组的散热器以散热器同口径的短管连接。
回复