应该选多大电缆呢
fengwz009
fengwz009 Lv.2
2011年03月05日 23:23:57
只看楼主

配电间离变压器房约350M,负荷为75KW电机,自耦降压启动,拟电缆沟敷设,请问采用何种型号和多大截面合适呢?谢谢!

配电间离变压器房约350M,负荷为75KW电机,自耦降压启动,拟电缆沟敷设,请问采用何种型号和多大截面合适呢?谢谢!
免费打赏
lingxuct
2011年03月06日 10:19:56
2楼
350米有点远,加大二级吧,75KW电机的额定电流不大于150A,建议选择YJV22-0.6/1 120平方的电缆吧。
回复

相关推荐