新PMCAD第二步老是程序出错,怎办?
yearner
yearner Lv.2
2006年03月29日 16:06:17
来自于PKPM
只看楼主

程序出错,详细信息:PM2W 在 0005:0000008f 的模块 DIBENG.DLL 中导致常规保护错误。Registers:EAX=00e70b84 CS=048f EIP=0000008f EFLGS=00010206EBX=ffffff7f SS=18af ESP=e7dfd718 EBP=0000d90eECX=0000000d DS=0000 ESI=000019a5 FS=18af

程序出错,详细信息:
PM2W 在 0005:0000008f 的模块
DIBENG.DLL 中导致常规保护错误。
Registers:
EAX=00e70b84 CS=048f EIP=0000008f EFLGS=00010206
EBX=ffffff7f SS=18af ESP=e7dfd718 EBP=0000d90e
ECX=0000000d DS=0000 ESI=000019a5 FS=18af
EDX=20000000 ES=04ff EDI=00000a00 GS=0000
Bytes at CS:EIP:
c5 b5 42 ff ff ff c4 bd f6 fe ff ff 0f b6 9d ab
Stack dump:

在对话框里选择“关闭“或者“忽略“,
很浪费时间,每次都要反复进行7,8次,才能进入第二步。
怎么办??
急,谢谢!