为什么电抗器只装在10KV以下的电缆上?为什么不能装在架空电线上?
jianone72
jianone72 Lv.2
2011年03月05日 13:38:56
来自于变压器
只看楼主

求高人解答,先谢谢

求高人解答,先谢谢
免费打赏
tank-----no.1
2011年03月05日 19:26:00
2楼
电抗器是根据需要来安装的,限流、限谐等等,需要什么装什么,需要装在哪里就装在哪里。
回复
jianone72
2011年03月05日 22:16:23
3楼
这么说我也能明白,但这么说就是我题目这个问题根本就不成立了?
回复
xrg885
2011年03月06日 08:15:42
4楼
电缆和架空线是有区别的,相间距离小,架空线相间有电气距离。好好想想。
回复
lingxuct
2011年03月06日 09:23:06
5楼
电抗器是增加阻抗用的,是不分电缆与架空线的,两者都有装电抗器的。

为什么要装电抗器?我们知道断路器都有一个重要参数“极限分断能力”,当线路短路电流大到超过断路器极限分断能力时,就需要限制短路电流,最好的办法,就是装电抗器。

还有一种是分隔故障的一种方法,虽断路器的极限分断能力大于短路电流,但为了保证本母线在下面线路发生短路时电压下降小一点,让无故障的线路能保持正常的电压范围内,所以,在出线断路器下装电抗器,同样是限制短路电流,保证母线上的电压。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-3-6 09:24 编辑 ]
回复
hiafang
2011年03月06日 09:27:08
6楼
学习了~~ 大家的回复既引人思考 又解答疑惑. 获益良多
回复
jianone72
2011年03月06日 14:15:51
7楼
谢谢大大科普
回复
lingxuct
2011年03月06日 14:59:02
8楼

我说的可是很专业的,怎么变成“科普”了?
回复
mujian_haipo
2011年03月06日 19:25:06
9楼
区管厉害,我以前真不知道,
回复
我是地瓜
2011年03月06日 20:09:03
10楼
装设电抗器的目的在于减小短路电流的影响

由于电缆单位长度电抗值较小(约为0.08),而架空线的电抗值较大(约为0.40),所以要在电缆上装电抗
回复
bluesea168
2011年03月08日 09:21:26
11楼
"还有一种是分隔故障的一种方法,虽断路器的极限分断能力大于短路电流,但为了保证本母线在下面线路发生短路时电压下降小一点,让无故障的线路能保持正常的电压范围内,所以,在出线断路器下装电抗器,同样是限制短路电流,保证母线上的电压。"

很专业是说法。我以前一直以为是为了限制短路电流的。