火灾自动报警探测器的安装问题,急!
gsl001
gsl001 Lv.7
2006年03月29日 14:30:13
只看楼主

请教各位同行,在有吊顶的房间,火灾自动报警系统中感烟探测器的安装,应该是实线的接法,还是虚线的接法呀? 实线的接法,就是在楼板上预埋的接线盒中分线,这样,与探测器连接的只有两根线。 而虚线的接法,是在接线盒中不分线,而是象插座的做法一样,从接线盒引两根线到探测器,然后再从探测器返回两根线,返回的这两根线再接其它探测器。这样,从接线盒到探测器之间就有四根线。 是不是有编码的探测器用实线的接法,而无编码的探测器用虚线的接法呀?

请教各位同行,在有吊顶的房间,火灾自动报警系统中感烟探测器的安装,应该是实线的接法,还是虚线的接法呀?
实线的接法,就是在楼板上预埋的接线盒中分线,这样,与探测器连接的只有两根线。
而虚线的接法,是在接线盒中不分线,而是象插座的做法一样,从接线盒引两根线到探测器,然后再从探测器返回两根线,返回的这两根线再接其它探测器。这样,从接线盒到探测器之间就有四根线。
是不是有编码的探测器用实线的接法,而无编码的探测器用虚线的接法呀?

1143613805443.JPG

免费打赏
shenwei407
2006年04月04日 11:19:37
12楼
这图看得有点糊涂,一般施工中的2根信号线都是从一个管子里过的,所带的探测器只要全部串联就OK了啊!关于编码与非编码的探测器,无非就是几个非编码的探测器需要增加一个单输出模块,这样发生火灾时,单输出模块就可发出火灾信号至主机.
回复
gsl001
2006年04月06日 11:13:10
13楼
还有人提供信息吗?在这里先谢过。
回复
工夫茶
2006年04月06日 11:25:42
14楼
按产品说明书安装就得了.
回复
ndc70237458
2006年04月09日 17:48:43
15楼
按产品说明书安装就得了.
回复
wangshiyou
2006年04月15日 15:57:08
16楼
图中两种接法看上去一样,但实际有区别。区别一:实线的接法用线少,虚线的接法用线多。区别二:实线的接法如果一个探测器线路故障不会影响其它的探测器;但虚线的接法如果一个探测器线路故障将会影响其它的探测器。
回复
xinzhu6012
2006年04月19日 16:05:21
17楼
你说的两种接法是一样的,怎么接都行,那你怎么省线就怎么接吧。
回复
fxh8
2006年04月23日 20:31:56
18楼
1、一带多的是编码型的接口模块带非编码探测器,接法就是把模块当做是一个过线盒一样,也是串联连接。
2、上面探测器的接法是一样的,区别也只是材料的使用数量和以后的维护问题而已:
2.1在上面接线,省材料,不过如果后续线路有问题的话,不好进行维护;
2.2引到下面进行接线,刚好相反;
回复
ygs1980
2006年04月24日 02:08:37
19楼
看看海湾的样本吧。那里有编码和非编码的详细接法。我记得是虚线的接法。
回复