【求助】急急急!请大侠们相授!(高压选型问题)
qq380722538
2011年03月05日 09:54:04
只看楼主

请问三台10KV高压出线柜的容量分别是1600*1 1250*2 请问进线柜的真空断路器选多大的电流等级,还有出线三柜的真空断路器分别怎么选 !请大家帮帮我!

请问三台10KV高压出线柜的容量分别是1600*1 1250*2 请问进线柜的真空断路器选多大的电流等级,还有出线三柜的真空断路器分别怎么选 !请大家帮帮我!
免费打赏
lingxuct
2011年03月05日 11:47:25
2楼
为什么需要这么大?用在什么地方的?

出线容量是什么单位,是A还是KVA?
回复
xugjde
2011年03月05日 20:50:01
3楼
可以先施耐德、ABB 的630A的进线
回复
livsua
2011年03月05日 22:28:15
4楼
楼主说的1600及1250应该是变压器的容量,可选择额定电流630A的真空断路器,再选择相对应的分断能力
回复
qq380722538
2011年03月06日 12:34:49
5楼
是一台1600KVA。两台1250KVA的
回复
qq380722538
2011年03月06日 12:36:50
6楼

请问进线柜的真空断路器要选多大的,出线柜的3台选择,VS1-12/630 20KA的行吗?
回复
qzfgzzy
2011年03月06日 16:18:44
7楼
楼主所说的1600、1250是不是指的变压器的容量?如果是变压器的容量,则各出线柜的真空断路器主要按照短路容量选择(因变压器的额定电流不大,所以断路器的额定电流基本都能满足要求)。总进线断路器可以按照负荷计算电流以及短路容量进行选择。
回复
lingxuct
2011年03月07日 17:20:00
8楼
完全可以,高压电流并不大,保护设置好就可以。
回复
辅导王
2011年03月07日 17:43:57
9楼
好的 学习中啊
回复
tengwei520
2011年03月08日 16:51:04
10楼
进线630A,出线均为630A,真空断路器ABB,施耐德等最小好像就是630A的,做一下整定值就可以了。
回复
muyuyao
2011年03月09日 11:51:49
11楼
进线柜:VBG-12或VD4或VS1,630A,31.5KA;
出线柜:VBG-12或VD4或VS1,630A,25KA。
回复

相关推荐