一台394KW的空调主机,启动方式为星三角,我用的是1000A的框架断路器,2*(YJV3*240+2*120)的电缆,电缆敷设在有孔托盘中,供电距离是25米,最高环境温度是33度。请问1.电缆会不会小? 2.开关会不会大? 3.这样配能不能用?大家有什么好的建议没有?谢谢了[ 本帖最后由 z425286480 于 2011-3-5 09:13 编辑 ]
一台394KW的空调主机,启动方式为星三角,我用的是1000A的框架断路器,2*(YJV3*240+2*120)的电缆,电缆敷设在有孔托盘中,供电距离是25米,最高环境温度是33度。
请问1.电缆会不会小?
2.开关会不会大?
3.这样配能不能用?大家有什么好的建议没有?
谢谢了
[
本帖最后由 z425286480 于 2011-3-5 09:13 编辑 ]
2楼
1.电缆不小
2.断路器1000A,下一等级就是800A的,800A的有点小,只能用1000A的。
3.肯定能用,没什么建议,就这样用吧
不知道下面的会有什么好办法
回复
3楼
1.电缆会不会小? 按设计手册计算是差不多,且距离也不长,应该可以。只是空调运行在高温季节,运行中电缆的温度会高一点,并都是大电流状态下,接头等部位需要经常性地检查。
2.开关会不会大? 开关比较合适,框架式断路器的额定值及保护是可以设定的,按负荷的额定值设置保护好了。
3.这样配能不能用? 应该说很好,只是没有说的电源能否保证质量,主要是电压能不能保证,因用电高峰时电压会低一点,低得太多时,负载电流就会变大,这对运行是不利的。
回复
4楼
电缆有点小。。。。
回复
5楼
1 电缆不小
2 断路器长延时脱扣调整为750A
3 不知楼主的主接触器用的是什么型号
回复
6楼
我也不知道是什么接触器,厂家配的
谢谢大家了
回复
7楼