防雷接地
hefeng108800168
2006年03月29日 13:16:33
来自于防雷减灾
只看楼主

三类防雷中人工接地要离建筑物三米,这个怎么理解?这样会增加土方的

三类防雷中人工接地要离建筑物三米,这个怎么理解?这样会增加土方的
免费打赏
tcchezhong
2006年03月29日 13:25:23
2楼
帖子转移.
回复
zhongzhiguang
2006年03月29日 15:14:42
3楼
GB50057-94《建筑物防雷设计规范》第25页
防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行道不应小于3m。当小于3m时应采用下列措施之一:
一、水平接地体局部深埋不应小于1m;
二、水平接地体局部应包绝缘物,可采用50-80mm厚的沥青层;
三、采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50-80mm厚的沥青层,其宽度应超过接地体2m。
回复
ljymtg2
2006年12月14日 14:09:58
4楼
楼上能给多点这方面的东西吗,小弟我现在也在做这种工程
回复
jxzuochen
2006年12月19日 15:04:11
5楼
主要是怕跨步电压

万云防雷,甲级资质
QQ:358962948
Email:jxzuochen@163.com
Tel:010-68712365(左先生)
回复
jxzuochen
2006年12月19日 15:06:18
6楼
主要是考虑跨步电压!

万云防雷,甲级资质
QQ:358962948
Email:jxzuochen@163.com
Tel:010-68712365(左先生)
回复
jxzuochen
2006年12月20日 11:07:34
7楼
不好意思,不是故意翻老帖的,搜索“防雷”关键词,进了这个帖,本想做个签名,就在这试了一下!下次改!
回复

相关推荐