现在还有设置余压阀的吗?
fxg116
fxg116 Lv.2
2006年03月29日 13:07:20
来自于通风排烟
只看楼主

请教:气体灭火的封闭房间设置余压阀吗?如果是内部房间如何设置?在防烟楼梯间加压送风时,防烟楼梯间与合用前室或者防烟楼梯间前室与防烟楼梯间之间,要设置余压阀吗?如何选择余压阀?谢谢。

请教:气体灭火的封闭房间设置余压阀吗?如果是内部房间如何设置?在防烟楼梯间加压送风时,防烟楼梯间与合用前室或者防烟楼梯间前室与防烟楼梯间之间,要设置余压阀吗?如何选择余压阀?谢谢。
免费打赏
cnmarqt
2006年03月30日 11:08:33
2楼


1.气体灭火的封闭房间设置余压阀吗?
一般不用,有外窗,薄弱环节即可已。
2.如果是内部房间如何设置?
应该设置,在外墙开向想临防火分区
3.在防烟楼梯间加压送风时,防烟楼梯间与合用前室或者防烟楼梯间前室与防烟楼梯间之间,要设置余压阀吗?
设置
4.如何选择余压阀?按压力不超过60Pa,计算,可以参考手册。
回复
fxg116
2006年04月01日 20:27:53
3楼
小马哥,这个加压送风时设置余压阀,这个余压阀在哪层设置?气体灭火的余压阀按照不超过60pa来机算,还是加压送风时余压阀按照60pa来机算?这方面手册能推荐几本吗?谢谢。
回复