求助?
lqx654321
lqx654321 Lv.3
2011年03月04日 16:48:05
只看楼主

求助?我碰到一难提。有一台160KVA变压器,TT系统,动力和照明合在一起。出线用架空线。中间多处分别引出动力和照明线(照明是单相220V)。昨天发现其中一相用户照明线,中性线带电,电压大约170V,多处。另外两相用户没有发现问题。

求助?我碰到一难提。有一台160KVA变压器,TT系统,动力和照明合在一起。出线用架空线。中间多处分别引出动力和照明线(照明是单相220V)。昨天发现其中一相用户照明线,中性线带电,电压大约170V,多处。另外两相用户没有发现问题。
免费打赏
bluesea168
2011年03月08日 18:59:20
2楼
是不是这一相用户的零线没有接地,是感应电压?
回复
lqx654321
2011年03月09日 15:42:52
3楼
不是,这一相的用户用万用表测量电压正常。(228V) 这一相的用户有好多户,都是分别从低压架空线引人。现象都一样。
回复
rk5707
2011年03月10日 01:04:08
4楼
有地方漏电了吧!
回复
mr_yon
2011年03月10日 06:21:57
5楼
这一相用户的零线与系统零线断开了.