请教大家一个问题,我单位3台10KV ,10000KW高压电动机,3台电动机每次都在电动机电缆进线盒处大概电缆进入接线盒4-5cm处发生A相接地短路,请大家帮忙分析一下原因 ,10KV系统为变压器中性点经60欧姆电阻接地
请教大家一个问题,我单位3台10KV ,10000KW高压电动机,3台电动机每次都在电动机电缆进线盒处大概电缆进入接线盒4-5cm处发生A相接地短路,请大家帮忙分析一下原因 ,10KV系统为变压器中性点经60欧姆电阻接地
2楼
3台电动机都是直接启动,都是在运行时 在A相电压的负峰值时发生的击穿接地短路
回复
3楼
使用的是什么材质的高压电缆,可能是电动机震动,长期运行下造成电缆绝缘损坏,
电动机接线盒进线出加强绝缘防护.
回复
4楼
10MW电机的额定电流约有721A,肯定不是一根电缆,三台电机都是“A相接地”,需要看到现场情况(图片)才能分析,只这点信息是远远不够的。
回复
5楼
可能是电缆终端头做的质量有问题,电缆外半导电层切断处过深伤及电缆主绝缘或者是外半导电层切断处不规则有毛刺
回复
6楼
电缆终端头没有做好
回复
7楼
电动机额定电流为624A,每一相都是用3根120的电缆并联,电缆头子为一个人所作,但是就是A相其中的一根电缆对地绝缘击穿,3台电动机每台都是如此,其他B、C相都完好无损
回复
8楼
不要分析系统原因,都是A相只是个巧合,好好搞好电缆的制作和安装及使用环境吧!
回复