我做的是一个地下车库(80x50),由于要均布,所以想采用同程式,请问各位同行,这样用一个环路可以吗,觉得走一个环路刚好不费管材,而且比较好平衡,就是不知道是不是管路有点长,阻力要达到16000,多谢了 ,在线等!

我做的是一个地下车库(80x50),由于要均布,所以想采用同程式,请问各位同行,这样用一个环路可以吗,觉得走一个环路刚好不费管材,而且比较好平衡,就是不知道是不是管路有点长,阻力要达到16000,多谢了 ,在线等!
star-cluster
2011年03月08日 14:44:01
2楼
我做的是40*30,也存在同样的问题,
回复
w6994126
2011年03月09日 13:48:31
3楼
同程式双向并联理论上它是温度平衡,看你安的有多少组暖气,超过5组以上中间的暖气温度比较差,这叫管路是供桥中间它最薄,同程式双向并联中间暖气循环比较差,带的暖气多了会有不热的暖气出现。
回复
变频熊猫
2011年03月10日 12:45:26
4楼
还是分几个环路比较的好,一个环路末端的气包会不热的