三相四线电压480V。求助
shjcll
shjcll Lv.2
2006年03月29日 09:56:55
只看楼主

最近,做一个加勒比海国家的项目,对方只提出“三相四线电压480V”,与国内的标准不太一样,不知哪位大虾做过类似的东西,请赐教。谢谢!

最近,做一个加勒比海国家的项目,对方只提出“三相四线电压480V”,与国内的标准不太一样,不知哪位大虾做过类似的东西,请赐教。谢谢!
免费打赏
lijin4587
2006年04月04日 10:04:11
2楼
海外的一些电气规定和国内的不一样的,要看主电网的电压了,不行可以在电路前端加个小型生降压变压器的,应该可以解决问题!
回复
kysxg
2006年05月12日 13:42:02
3楼
这是做变压器所要考虑的问题。
如果你做的是配电柜,其实国内的大部分元件都适用于~690V的系统中,都是没有问题的。
不过还得参照对方国家的一些标准和规定。
回复
kaomanlai
2006年05月12日 14:27:40
4楼
有些国家的电网供电标准是"三相四线电压480V"的,就和我国一样"三相四线380V"
回复
honon
2006年05月12日 23:24:18
5楼
兄弟,你选设备时还是要小心,根据IEC60038标准三相480V的低压系统,其工作频率是60赫兹。国内元件不一定能适用。
回复
xws0519
2006年05月13日 14:09:56
6楼
我做过国外415V的,在订货方面都注明电压等级,有些东西是要求厂家特制的,但我看有些设计院就用变压器把电压降到国内的380V,然后去订购二次元件的。
回复
宛龙九八
2007年04月21日 18:34:24
7楼
我也做480V,60Hz防爆配电柜,其中用到DZ47-63,10A的断路器启动3KW的480V电机,但DZ47-63标的额定工作电压至400V,用户看到这个就不满意了,要求必须用额定工作电压480V以上的断路器,实际上国内生产的DZ47系列产品可工作在额定600V及以下的系统中是没问题的。
回复
guanbin919
2007年04月21日 19:44:19
8楼
不就是变压器的选择问题吗,根据中压和低压侧额定电压及设备容量选择变压器即可了,
回复

相关推荐

APP内打开