冷热源水源热泵提供,住宅户内采用风机盘管,这是开发商暂定方案,我感觉有点地方不靠谱!但是说不上来那里不对劲。各位出来说说这种采暖方式应用于住宅有哪些优缺点和注意事项!欢迎讨论。问题补充:1.卫生间及厨房用风机盘管采暖是不是不太合适,查取的资料是由于潮湿空气易造成风盘的寿命降低(有的资料说卫生间的风盘只能有2——3年的寿命),现在的问题是卫生间及厨房冬季采暖如何保证,可否在水末端加散热器或者地板辐射采暖?各位支招!
本帖最后由 yan_san 于 2011-3-8 08:32 编辑 ]
2楼
水系统与VRV冷媒产品技术比较
水系统的输送介质通常为水,水的蓄热能力比较强,它通过室外主机产生出空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置,在末端装置处冷/热水与室内空气进行热量交换,产生出冷/热风,从而达到制冷、制热效果。它是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统型式。该系统的室内末端装置通常为风机盘管。目前风机盘管一般均可以调节其风机转速(或通过旁通阀调节经过盘管的水量),从而调节送入室内的冷/热量,因此该系统可以灵活地对每个空调房间进行单独调节,满足各个房间不同的空调需求,同时其节能性也较好。一般像商场、商铺、高级公寓、酒店、会所等较为高档场所大多采用水系统,使用效果好。
变制冷剂流量(Varied Refrigerant Volume,简称VRV)空调系统是一种冷剂式空调系统,它以制冷剂为输送介质,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成,末端装置是由直接蒸发式换热器和风机组成的室内机。一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求。VRV系统能满足不同房间不同空调负荷的需求,机组可以根据室内负荷变化调节主机输出功率,按需供给,尤其在部分负荷运行时节能优势明显。但该系统控制复杂,对管材材质、制造工艺、现场焊接等方面要求非常高。
水系统和VRV系统都是户式中央空调中比较成熟的系统,但两者在技术上有以下区别:
使用效果、舒适度
VRV系统由于冷媒直接膨胀制冷,其送风温差较大,会有冷风直接吹到人身上,在开始运行阶段,出风口温度较高,而到达稳定运行工况后,出风口温度会过低,造成不舒适的感觉,同时大温差送风会带走室内大量的水份,使长时间运行的区域异常干燥,影响舒适度;而水系统由于风机盘管中水的温差一般为5度,水系统外机提供比较恒定的水温,开始运行阶段就能提供较大冷量,稳定运行后,出风口会维持在较舒适温度,因此房间送风温差小,不会使空调区域干燥,更加柔和舒适。
安装工艺要求
VRV系统冷媒管路中分支器较多,在安装中较易产生冷媒流量的分配不均,影响局部区域制冷/热效果;而水系统只要安装和选材都按照规范实施可通过两通、三通阀较易分配系统末端的冷量。
能量调节及节能效果
VRV机组可以针对室内负荷的变化进行能量调节,控制冷媒的流量,以达到节能的目的。这点普通风冷热泵水系统是无法达到的,但贵司藏珑湖上花园项目中我们推荐选用特灵变频风冷热泵机组克服了传统水系统无法进行能量调节的弊端,与VRV机组一样同样可以实现能量无级调节,按需供给,从而达到节能效果。
4.配管长度及高度
VRV机组能实现较长的配管长度和较高的配管高度,但是长的管路或高的落差会增加压缩机的工作负荷,同时使冷量/热量有较大程度的衰减,如此带来的能量损失与其变流量的节能效果相互抑制,节能优势难以突出体现;而水系统的制冷剂系统是全封闭的、且全部位于室外机组内,室内外连结水管的长度和高度没有限制,只需要选择合适扬程的冷冻水泵就可以实现,不会影响压缩机的工作效率,同时,水的蓄热能力强,在管路较长的冷量传递过程中,冷量衰减小,达到整个系统的节能效果。
后期系统容量增减
VRV机组设计时系统室内外机配比一般为80%~120%范围,高配比会使得后期使用效果无法得到充分保障。客户后期如需根据自己使用需求某个房间需增加内机或增大内机功率,VRV机组无法实现,难以满足客户需求。水系统机组最高配比可达到150%,所以后期客户需要增加内机或增大内机容量很容易实现,只需加长室内水管路即可。
日常维护维修
VRV系统中如分支器出现问题,配件更换费用非常高,同时如有冷媒泄漏,必须对整个系统进行抽真空,再重新对整个系统充注冷媒,冷媒需求量大,维修费用非常高,又较费人工;水系统中水为介质,系统如需换水,其成本也低,系统中设有自动补水和泄水功能,维护方便。
水患与氟患
通常,水系统容易被人攻击的弱点是水患,其实只要稍微注意安装工艺是完全可以避免的(如任何家庭或其他场所在一般情况下都会铺设自来水管,特别是家庭用户卫生间、厨房都会有管道穿墙、埋墙体或地板下的情况,所以漏水并不是普遍或必然存在的现象);VRV系统同样存在冷凝排水管,安装不慎也会造成漏水现象。
从水系统的水泄漏问题和VRV系统的冷媒泄漏问题来比较,其实VRV系统管路中的冷媒压力远高于水系统管路中水的压力,自然冷媒泄漏的可能性要比水泄漏来得大;而且水如果泄漏的话,是非常容易找到漏点,而VRV系统的铜管出现泄漏则非常难查,周期性地补充制冷剂或重新进行配管都是不小的费用。
6. 冬季化霜
冬季化霜问题的解决是考验所有风冷机组的最严峻问题之一,它直接影响到空调机组的正常制热效果。若采用VRV系统,化霜时相当于系统在进行制冷循环,而化霜前系统是在制热运行,所以,化霜的时候室内的风机是不转的,以防止冷风吹到人的身上感到不适。化霜的间隔时间是由室外机换热器上的温度来决定的,像长沙地区冬季冰冻、雨雪天气比较频繁,一般天很冷的时候在二十分钟左右。这样经过衰减的制热过程,再通过几次化霜后,室内的温度就可想而知了。而采用水系统,机组同样需要化霜过程,但在这一过程中系统中水泵同样运行,室内盘管一直处于工作状态,因水的蓄热能力强,对房间温度影响非常小,人体几乎感觉不到机组化霜过程。
回复
3楼
比较而言就是水系统好了,
回复
4楼
上面的论点完全就是否定冷媒系统啊。哈哈
楼主的忧虑我猜应该是:水源热泵系统的稳定性;风机盘管的制热方式是否满足家庭舒适度;厨房可以采用地暖盘管形式,卫生间可以改用地盘管或散热器形式。如果非要盘管,那么卫生间的盘管可以安装在卫生间外,将送风管引至卫生间。
回复
5楼
4楼一言中的。
风盘安装在卫生间外面的话,存在卫生间负压的问题。这样不节能,而且卫生间的空气流动是否会受到影响?
改用地盘管或散热器形式,这样能否和风盘公用一个水系统?这是我所担心的问题。
回复
6楼
散热器肯定不行了,供回水温度太低,地板辐射采暖呢?
回复
7楼
地板辐射采暖是肯定不行了。卫生间面积太小,而且还要安排卫生器具,根本没有空间排地暖管;厨房这方面稍好一点,但是问题一定程度上仍然存在。散热器比较可行。虽然水源热泵出水温度低且供回水温差小,但是毕竟热负荷小。散热器在水源热泵供热条件下虽然散热量衰减严重,但是应付那计算热负荷一二百瓦的卫生间和厨房还是没有问题的。
回复
8楼
新手上路,学习中。。。。。。
回复
9楼
中央空调清洗剂
[
本帖最后由 cnlanxing 于 2011-3-22 19:05 编辑 ]
回复
10楼
用空调主要 是 夏天可以制冷
回复
11楼
学习了
回复