请教2个问题,请高人解答下
zhaohaitao9
2011年03月04日 08:53:39
只看楼主

低压开关柜,我要写采购文件,里面有个电气参数:水平母线额定电流,馈出母线额定电流,这2个概念该怎么解释。遇到具体工程时该如何计算,比如我前面变压器选用80KVA的,这个工程用电负荷时50KW,这2个数据该怎么计算出来,谢谢!

低压开关柜,我要写采购文件,里面有个电气参数:水平母线额定电流,馈出母线额定电流,这2个概念该怎么解释。遇到具体工程时该如何计算,比如我前面变压器选用80KVA的,这个工程用电负荷时50KW,这2个数据该怎么计算出来,谢谢!
免费打赏
tank-----no.1
2011年03月04日 19:41:25
2楼
水平母线额定电流应该是主母线,馈出母线额定电流应该是分路母线,
回复
lingxuct
2011年03月05日 09:58:37
3楼
水平母线就是主母线,其计算额定电流一般是电源变压器的额定值。

80KVA变压器,只有115.5A,是个非常小的数据。

再有出线,不是更小了?
回复

相关推荐