楼间加钢结构楼板,困难重重,一筹莫展
ddm0001
ddm0001 Lv.2
2006年03月29日 03:57:28
只看楼主

遇到3栋框架结构写字楼中间连通加钢结构楼板项目,困惑跪请各位兄弟姐妹赐教:)新加钢结构楼板最宽处8.5m,最窄处2.2m。面积单层188平方,要加2层。甲方要求连通作写字楼,且不能加柱!!困惑的主要问题:1)多边为悬臂结构,钢结构无法与框架梁直接连接。在不拆除原结构基础上该如何处理?2)3栋建筑轴线不对应,新增钢梁如何定位?对无悬臂梁位置的封口梁产生的扭矩如何处理?3)各建筑间沉降缝如何处理?

遇到3栋框架结构写字楼中间连通加钢结构楼板项目,困惑跪请各位兄弟姐妹赐教:)
新加钢结构楼板最宽处8.5m,最窄处2.2m。面积单层188平方,要加2层。甲方要求连通作写字楼,且不能加柱!!
困惑的主要问题:
1)多边为悬臂结构,钢结构无法与框架梁直接连接。在不拆除原结构基础上该如何处理?
2)3栋建筑轴线不对应,新增钢梁如何定位?对无悬臂梁位置的封口梁产生的扭矩如何处理?
3)各建筑间沉降缝如何处理?

如那位有时间愿意赐教,小弟感恩不尽……
我的qq:20514605

1143575846263.jpg

bfe404bec539456ddb79.rar
22.8 KB
立即下载
wangbingwen119
2006年03月29日 18:33:38
2楼
“多边为悬臂结构,钢结构无法与框架梁直接连接。”什么意思?既然是框架结构,难道不能在框架梁之间加钢梁么?
回复
ddm0001
2006年03月29日 19:49:55
3楼


三个边都是悬挑楼板,架钢梁只能架到封口梁上了,所以才无从下手的。
回复
wangbingwen119
2006年03月30日 14:06:28
4楼
高手发言阿!有奖励!!
回复
潇潇夜雨
2006年03月30日 16:37:52
5楼
你这确实是一个比较棘手的问题,不过我觉得你这个工程不止你说的这几个问题,另外还有你这个钢结构部分是在三栋建筑物之间盖起来的,三个建筑物在地震作用下的反映可能不一样,这样的话就存在地震来临时即使你采用铰接节点仍然无法满足建筑物之间变形的要求的问题.所以建议将三个建筑物与钢结构联合建模,考虑三者对钢结构部分的影响.
至于你说的钢结构与原结构连接的问题,不可以拆除的情况下做无非两个思路:一个就是在原来的悬挑梁上连接,这样的话就需要考虑对这些悬挑构件进行核算,加固.另外一个思路就是牺牲一下建筑高度,将钢梁跨过悬挑区直接与柱子连接.
回复
ddm0001
2006年03月31日 00:08:41
6楼
感谢版主和kings的热心支持,现在基本考虑原结构加固,钢结构跨越悬挑区构造处理较难,同时牺牲较大空间高度。
初步算了一下左侧两栋的悬臂梁强度勉强满足,但右侧那栋的悬臂梁强度相差较远,考虑贴钢加固悬臂梁及柱,还不知基础承载力如何,要加固基础动作就大了。
将三个建筑物与钢结构联合建模已经超越我的能力了,而且左侧两栋为老建筑,图纸已经不全了。
回复
ddm0001
2006年04月13日 05:33:10
7楼
最后出图,请各路兄弟姐妹指正
回复
ddm0001
2006年04月13日 05:37:42
8楼
由于悬臂梁受拉筋验算无法通过,安全起见加了4根柱,同时拆了一点楼板。(呵呵其实是悬臂梁加固不熟,不想冒险)
还有,我见过有些钢梁砼柱铰接螺栓孔开长孔,是否必要?像我这种双排螺栓的又如何处理?不知哪位仁兄知道。小弟先谢了……
回复

相关推荐

APP内打开