2010年真题大家共同补全
ljm0705
ljm0705 Lv.2
2011年03月03日 16:32:06
只看楼主

1、变压器最低损失率复习指导书上找到的 P0/PK=1/4~1/3 负载系数在0.5~0.6 具体答案记不清了2、照明计算比较常规 RCR定义在 照明手册上3、工厂照明 RI=0.8~1.65 中配光点光源计算 题目中给的 是1000LM的光通量 需要换算为32000LM下的结果4、380V电机那题 在《通用用电设备配电规范》5、谐波 电压偏差在 配电手册上都能找到但是负序谐波考试的时候没找到 很郁闷 翻书不仔细 2分没了

1、变压器最低损失率
复习指导书上找到的 P0/PK=1/4~1/3 负载系数在0.5~0.6 具体答案记不清了
2、照明计算比较常规 RCR定义在 照明手册上
3、工厂照明 RI=0.8~1.65 中配光
点光源计算 题目中给的 是1000LM的光通量 需要换算为32000LM下的结果
4、380V电机那题 在《通用用电设备配电规范》
5、谐波 电压偏差在 配电手册上都能找到
但是负序谐波考试的时候没找到 很郁闷 翻书不仔细 2分没了
6、变电所接地 110KV中性点接地系统 R小于2000/I
7、工频过电压 开断空载高压感应电动机的那条
需要先计算出 1.p.u 然后代入
一个是1.3pu 一个是 2.5PU
8、强烈谴责接地电阻计算那条 还不容许用简化公式计算
反正我没算出来 简化公式是0.93
这条浪费了很多时间
9、防雷那条 好像答案是 45M 25M ,记不清了
1、变压器最低损失率
负载系数在0.5~0.6 正确
2、照明计算比较常规 照明手册上有
3、工厂照明 宽配光
4、380V电机那题 在《通用用电设备配电规范》配电手册也有
5、谐波 电压偏差在 配电手册上都能找到
负序谐波在配电手册上有 2分有了
6、变电所接地 110KV中性点接地系统 R小于2000/I 正确
7、工频过电压 一个是1.3pu 一个是 2.5PU 正确,其它在DL/T620上,总之DL/T620题很多
8、强烈谴责接地电阻计算 ,简直是浪费时间,没做
9、防雷 利用DL/T620上公式,
还有就是那个35kV 求7次谐波允许值的,最小短路电流500MVA
我查出来250MVA下允许值是8.6A,不是8.6A,大概12A

总之,今年上午第一大题,最后大题简单,中间低压电动机简单,但容易被忽视,谐波题看似复杂,理解后,容易做。下午题目计算偏多,直接找规范的也有,但需要拐弯,题型:高压电机题、谐波、防雷、二次、接地、整定、过电压、弱电、电机选择等等
总结:第一天,找规范大部分都有,便容易
第二天,规范、配电手册、钢铁手册、传动手册上都有,另外大部分在指导书上能找到,我是在指导书上把钢铁手册、传动手册对应的页码和公式标上,有些题就容易做了。
工频 1PU=Um/1.732 记得是1.3PU=126*1.3/1.732=94.6kV
电动机那道 1PU= 根2Um/1.732 2.5PU=2.5*1.414*12/1.732=24.5KV
原帖由 greencat_25 于 2010-9-20 09:06 发表
有道已知接地故障短路电流,算变电所中性线最小截面的,热稳定系数按哪个选取,有人知道吗?
钢导体,C=70 规范附录里面有拖动那几题,按《钢铁企业电力设计手册》(下册)P21(IP44)、P3、P114直接套公式算出,转速是1200r/min,外接电阻是0.24Ω,E=?我已记不清答案,全对上。
下午第一道:母线电压相对值=15+0/15+0+1.625=0.9
下午第二道题:电动机启动时端子电压相对值ustM=(1.1Mj/Mstm)开根号=(1.1X30/20/3.5)开根号=0.69
年雷击次数0.16
R小于等于2000/I
接地线热稳定160.4MM2
所用电源:8.18,13.33
蓄电池容量:1.25X(9.09+4.54)/0.4=42.59
12.1A,22~24.5A
所用电源电缆截面68.36
烟感个数10
机房面积95
电动机额定电流61A
经济电流选70MM2
无功补偿218KVAR
继电保护65A
反电动势167.2V
变流变压器二次额定电压127
谐波500/250X12=24V
谐波45.5A,换算到35KV,45.5/35X10=13A
谐波17.6X(0.6)1/1.4次幂=12.22A

TOP
一个是:串级调速在基速以上提高转速使用是错的
另一个是:基波电压峰值不会叠加,电容器介质不会放电是错的
直流电磁操动机构电源电缆
依据直流规范附录 S=2*90*0.031*98/8=68.4mm2
年雷击次数那个K我选的1,算出来0.16,没注意看答案里有没有0.32,有人记得吗
有,一个选项恰恰就是0.32, 我当时用K=2算出来的时候,对比了用K=1算出来的答案,
再看看主题里面有只有一座建筑物,就坚定的选了0.32,K=2
供配电案例下午还有15题呢?
交流电机
1、电机启动 时母线电压下降
2、电动机电容补偿 COSA 从0.82 to 0.92 Q=1* Pc *q q查表可得
3、静阻转矩30kN,减速机20:1,效率0.9,启动转矩忘记了,求母线最低电压
4、IP44
5、计算电机额定电流?手册656页有公式 30A

直流电机
6、串联电阻基速以上调速叙述错误,选它。
7、定子串电阻制动 习题集上有原题,所有参数一样,抄就行
8、电机125KW,选择交-直-交调速
9、
10、

防雷接地
11、变电所的综合楼年预计雷击次数(两支避雷针的没做)太难,算了一下
12、雷电密度 ,k应该取2,我取了1
13、稳定短路电流算截面, 关键是C值的查找 70
14、接地电阻
15、变电所接地 110KV中性点接地系统 R小于2000/I

直流操作电源
16、负荷统计:事故负荷;经常负荷
17、直流用一套电池,还是单母线,还是合用一套充电装置
18、充电器12.1A,22A
19、直流电源,铜芯电缆截面按电压降选择, 配电手册P404套公式
20、

谐波
21、特征谐波3,5,7,11,13… 非特征选9
22、整流变压器20A,30A 5次谐波电流折算到35kV高压侧
23、7次谐波35kv,500MVA短路容量,查表8.8,算出来17.6,没答案?
24、负序谐波 P241页配电手册
25、谐波的允许值

火灾、扩声、机房
26、烟感数量 保护范围60
27、计算机房的面积, (4~7)X阴影面积
28、线槽选择
29、功放的计算,查民规 答案大概是2324,C
30、电信点电线对数的计算 (S/7.5+5)X(1+10%) =175

有载调压(共题)
31、电压损失
32、
33、
34、经济电流密度, 70,查表。VLV
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。


45题谐波危害,送分题选D
下午第一道:母线电压相对值=15+0/15+0+1.625=0.9
下午第二道题:电动机启动时端子电压相对值ustM=(1.1Mj/Mstm)开根号=(1.1X30/20/3.5)开根号=0.69
年雷击次数0.16(k我取的1,算出0.16,如果取2,答案里有0.32吗,谁记得)
R小于等于2000/I
下午还有两道题是选错误选项的:
一个是:串级调速在基速以上提高转速使用是错的
另一个是:基波电压峰值不会叠加,电容器介质不会放电是错的
7、定子串电阻制动 习题集上有原题,所有参数一样,抄就行
题目有没有提供电缆电阻?好象没有
免费打赏
王海祥
2011年03月04日 13:27:40
2楼

这个是哪个上面的题目哟???
回复
kerinf
2011年03月04日 14:25:05
3楼
我基础还没过呢。郁闷中!!