原散热器采暖能否改造为地板采暖
红小豆子
2006年03月28日 13:13:56
来自于采暖供热
只看楼主

是这样的,我做过一个住宅楼,原先设计是供回水为85/70的散热器采暖,还未施工其中有一业主四楼的,找到我问 他想把他家的采暖形式改为地板采暖,能否可行?我想请教大家,要是改造个别住户的 会遇到什么问题?能否实施?谢了

是这样的,我做过一个住宅楼,原先设计是供回水为85/70的散热器采暖,还未施工其中有一业主四楼的,找到我问 他想把他家的采暖形式改为地板采暖,能否可行?我想请教大家,要是改造个别住户的 会遇到什么问题?能否实施?谢了
免费打赏
guolei12344
2006年03月28日 19:02:46
2楼
那结构是变化很大的,你得先和结构计划好啊,不容易啊.
回复
f_jg2003
2006年03月28日 20:00:47
3楼
会遇到:
1、采暖温度,如何改成低温水。
2、系统阻力,地暖如何与散热器系统平衡。
3、要打地面,结构负荷加大,层高降低。
能否可行?能实现,有点难度,不提倡。
回复
beastes
2006年03月31日 19:00:50
4楼
楼上的说的有道理。要改的话起码需要增加几部分内容:热能转换器--供水由高到低,回水低到高;压力泵。哈哈
回复
cc810627
2006年04月01日 13:16:04
5楼
支持3楼的~~朋友说的
回复
circledancing
2006年04月03日 16:08:41
6楼
主要是水利平衡问题,散热器阻力小,地面采暖阻力大,要改肯定是要加泵的。我见过实例,加水泵以后还可以,不是完全不可行。
回复
lpfei108
2006年04月07日 17:16:11
7楼
楼主的散热器采暖供回水温差才15度啊,现在的业主也真是,什么都想改,以后出了问题就麻烦了,你最好告诉他别改,这是对他的负责。
回复
zyfjyt
2006年06月06日 15:39:01
8楼
改!
个别一两户没问题,无论从锅炉还是水泵设计都会有一定的富裕量,
六楼说"散热器阻力小,地面采暖阻力大"
为什么这么说?有什么依据?单看地暖管比较长?
地暖设计阻力不超过30KPa,散热器的是多少?
我们改了好几户也不见谁说不热,只说热死拉!
一百年前还没人相信飞机会上天呢!
回复
ntjg-2005
2006年06月07日 09:30:18
9楼
我尝试过此类案例,效果还行,应注意和建筑相符,如层高的问题,大部分住宅层高2.8米左右,改装地暖后净空高度减少,感觉压抑,一般情况下,楼板上或有焦渣层,若能清掉会好一些。还有压头的问题,最好是选配管道泵,有多档级供选,利用混水装置降温,设置旁通管,检修或停泵时将循环水短接,避免地暖管道过热,影响使用寿命。PAP较PEX保险系数大,但初投资高。水泵厂家富得宝和LG的噪音小,室内布置好一点
回复
jidanqin
2006年06月07日 10:41:58
10楼
至于温度参照下图的可以解决,另外我觉得阻力问题通过下图中的循环泵找回,不过循环泵的位置放到恒温混水阀的出水口处(纯属个人观点,不足之处请大家多多指教)
回复
xiaofengwork
2006年06月07日 12:09:52
11楼

如果环路不是很大,或许可以调整压力.结构负荷也不要紧,不过温度高,管道的耐热能力不能肯定,如果发生破裂,就是致命的