高层民用建筑电梯前室消火栓的设置
e2218
e2218 Lv.2
2002年11月16日 22:11:48
只看楼主

有一个问题要请教一下,在高层民用建筑中,电梯前室的消火栓是能还是不能计入同层室内消火栓的数目,或者是按不同情况考虑?另外,当电梯与大堂等直接相通(也就是说不存在明显功能分区的电梯前室时),所设消火栓是还是不计入同层室内消火栓的数目?这个问题我个人认为很关键,因为它关系到同层消火栓的设置数量.

有一个问题要请教一下,在高层民用建筑中,电梯前室的消火栓是能还是不能计入同层室内消火栓的数目,或者是按不同情况考虑?另外,当电梯与大堂等直接相通(也就是说不存在明显功能分区的电梯前室时),所设消火栓是还是不计入同层室内消火栓的数目?这个问题我个人认为很关键,因为它关系到同层消火栓的设置数量.
免费打赏
dz-jie
2002年11月16日 22:53:18
2楼
只要满足两股水柱同时到达任一处即可,不许考虑功能分区。当然消防电梯前室必设消火栓。
回复
crazyzhu
2002年11月17日 11:28:42
3楼
我认为当电梯与大堂等直接相通,电梯前室消火栓可计入消火栓总数中,但注意二层及以上
可能变成电梯与大堂不直接相通,此消火栓只能是电梯前室消火栓。
回复
erbaoer
2002年11月17日 15:44:06
4楼
一般不计入。《建规》的条文说明中有,《高规》中没有说明,上海规范中说可以计入,建设部《措施》中也有此说明。消防电梯前室的消火栓主要是开道用的。当灭火时使用此消火栓,水带充满有压水,使得着火层消防电梯前室的门无法保证常闭状态,也就使得烟气有机会进入消防电梯前室。部院《措施》中说:如果用加压送风保证烟气不进入,可以计入;但这样不如干脆不用此栓,而且加压送风设计中的不确定性还是很大。板式高层住宅,没有走廊,无法避免,只能在前室设双栓;某些塔式住宅,走廊的面积很小,几个平米,有3~4个小走廊,这种情况无法避免不计入前室的消火栓,但这样的住宅的电梯前室肯定是为了能够自然排烟自然采光,才造成3个以上的小走廊。
回复
e2218
2002年11月17日 20:35:06
5楼
谢谢各位同仁的指教,不过我还是不很明白,希望多赐教.
回复
2002wjs
2002年11月17日 21:33:17
6楼
如前室有加压送风,可以计入,但水龙带长度不再为15m,需加长,一层设有扩大前室时,消火栓布置与正常情况相同,需结合防火分区布置消火栓.扩大前室尽量考虑两股水柱同时到达。
回复