用地源热泵代替冷却塔夏季制冷的几个问题
lcz97144
lcz97144 Lv.5
2011年03月02日 12:11:17
来自于中央空调
只看楼主

大型商场准备采用地源热泵技术来代替冷却塔系统,满足夏季制冷要求,请问高手几个问题:1、使用水源热泵还是地源热泵?那个好?工程地址在辽宁2、冷却塔换成了地源热泵系统,那么原来的制冷机组是否也换掉成热泵机组。3、地源热泵的运行原理是什么?本人不了解,见笑。

大型商场准备采用地源热泵技术来代替冷却塔系统,满足夏季制冷要求,请问高手几个问题:
1、使用水源热泵还是地源热泵?那个好?工程地址在辽宁
2、冷却塔换成了地源热泵系统,那么原来的制冷机组是否也换掉成热泵机组。
3、地源热泵的运行原理是什么?本人不了解,见笑。
免费打赏
lezhijian
2011年03月02日 12:37:30
2楼
1、个人认为采用地源热泵比水源热泵从做法上要方便一些,水源热泵的回灌比较麻烦!
2、采用地源热泵,原来的制冷机组是不行的,要用热泵机组的,冬夏季通过阀门的手动切换可以分别实现制冷和制热工况的。
3、地源热泵的运行原理就相当于一个安装在深度土壤层的一个板换,比较简单的 了
回复
lcz97144
2011年03月02日 13:42:50
3楼
单位想把楼上的冷却塔取消,准备在楼一侧打几口水井,用作室内热量排放的地方,请问如此来说,那以前的设备是否用更换?是打井好还是做地源热泵(只是制冷用)地埋管好?能否说详细些,xx
回复
lcz97144
2011年03月07日 10:50:23
4楼
项目是个城市综合体,冷却塔如果放在裙楼顶没有地方,放在主楼顶怕影响住宅主要是噪音,所以才考虑取消冷却塔,改成地源热泵形式。
回复
lcz97144
2011年03月07日 10:50:56
5楼
项目是个城市综合体,冷却塔如果放在裙楼顶没有地方,放在主楼顶怕影响住宅主要是噪音,所以才考虑取消冷却塔,改成地源热泵形式。
回复
chougf2000
2011年03月11日 16:23:07
6楼
很纠结
对水源热泵 和 地源热泵总是分不清,两者是同一样的东西还是有什么大的区别的?
个人觉得地源热泵是水源热泵的一个分支,大家有什么意见的?
回复
liyaoping
2011年09月14日 15:24:21
7楼
LZ,地源热泵有土壤源热泵和水源热泵。。。。。。水源热泵是地缘热泵的一个分支
回复

相关推荐