特大质量事故请高手分析处理
xsjsjzjzxh
xsjsjzjzxh Lv.7
2006年03月27日 15:31:59
只看楼主

小弟最近碰到一棘手事件.12层建筑14米500管桩分别是9\5米和12\2米两节,共250余根低应变检测有130余根为3,4类桩,当时采用机械开挖表层土然后进行人工开挖.桩体分别在5,2米左右既上下节桩焊接部位的上下半米左右桩体混凝土出现水平裂缝大约1厘米左右宽度,甚至断桩.开挖在离桩顶半米左右采用人工开挖,不知为何出现如此多的不合格和破损,该如何处理呢?请各位支招,关键是事故原因请高手们指教.

小弟最近碰到一棘手事件.12层建筑14米500管桩分别是9\5米和12\2米两节,共250余根低应变检测有130余根为3,4类桩,当时采用机械开挖表层土然后进行人工开挖.桩体分别在5,2米左右既上下节桩焊接部位的上下半米左右桩体混凝土出现水平裂缝大约1厘米左右宽度,甚至断桩.开挖在离桩顶半米左右采用人工开挖,不知为何出现如此多的不合格和破损,该如何处理呢?请各位支招,关键是事故原因请高手们指教.
assssw
2006年03月27日 17:23:25
2楼
有可能是打桩的时候砝码压得太重

桩爆了!
回复
xsjsjzjzxh
2006年03月28日 08:06:31
3楼
桩爆了应该有较多竖向缝而且桩顶会这样不该是水平缝而且都在焊接上下半米左右啊
回复
standly0503
2006年04月06日 12:54:10
4楼
是不是填土层壁较厚?而且应该是欠固结的新近填土,建筑场地离填土边缘较近,压桩过程中走机造成填土层滑移,对桩产生横向剪力,将桩拉裂。
回复
dogbitedog
2006年04月07日 11:43:30
5楼
可能是土体位移,拉动桩身,造成的,桩接头位置与其他的桩身位置比,应该是较薄弱的,可以看看地质报告,是不是有流塑性的土质?
回复
linhu0198
2006年04月10日 14:26:36
6楼
是焊缝停焊时间不够。遇地下水淬火形成裂缝。加上施工过程可能过快,挤土效应造成上节管桩上浮形成裂缝。动侧报告中的接头上下半米是因为误差而引起的。其实断的部位都在接头处。
回复
linhu0198
2006年04月10日 14:31:59
7楼
对不合格桩选取三根做静载荷试验.看看试验结果。
回复
vchen
2006年04月11日 10:29:43
8楼
我个人觉得,土体位移造成的可能性最大,造成土体位移有两种可能:1.压桩过程中走机造成填土层滑移.2.基坑旁边堆积荷载太大.
回复
s997614
2006年04月12日 21:45:08
9楼
学习
回复
caixunxiang
2006年04月17日 22:29:09
10楼
我个人认为可能是压桩时压桩机挤压或挖土时挖土方式不当造成的,我以前也碰到过类似的情况,就是挖土方式不当造成的。
回复
wzg1793
2006年08月06日 17:16:28
11楼
可能是在雨季施工,土层滑坡引起的问题吧!在2-5米的范围内出现滑坡破裂面。