求解外平衡膨胀阀怎么判断好坏!
jiuqushang
jiuqushang Lv.3
2011年03月01日 19:40:19
来自于制冷技术
只看楼主

大家都说说怎么很快的判断出膨胀阀的好坏!还有开度调大(调小)一度一般要拧几圈?

大家都说说怎么很快的判断出膨胀阀的好坏!还有开度调大(调小)一度一般要拧几圈?
免费打赏
fengxiang1025
2011年03月02日 10:03:10
2楼
一般膨胀阀有以下故障
1,堵塞,分为藏堵及冰堵,直观即可断定:进出口温度持平或阀体的膨胀室结霜。如果用温水可以浇通说明是冰堵。否则为藏堵。
2,感温包及导管泄露,造成系统供液不足,吸气压力下降。压机不回油及排气温度上升,直观鉴定为吸气压力没有浮动变化,即可断定,查看温包导管断裂处及焊点。
3,膨胀阀芯变形。造成供液量过大,无法调小,一般由于元件自身问题造成,这种情况比较少见。
4,温包置放位置不当,这种情况开始试机时即可发现,供液量要不就是过大调不下来,要不然就是供液量过小调不上去
关于膨胀阀的调整,不要强调几圈的问题,慢慢调整观察回气过热度,稳定在3度比较合适,不要急,要耐心观察。
回复
wpzjf666
2011年03月02日 15:33:27
3楼
膨胀阀在常温下是常开的,既无法关死。如关死就是感温饱泄漏。
回复
jiuqushang
2011年03月03日 18:25:14
4楼
谢谢!很详细!那个膨胀阀进出口结霜一般都是堵塞造成的吧?
回复
wufukaiqz
2011年03月03日 20:48:16
5楼
比平时看书好,这些内容书上很少写,谢谢了
回复
wufukaiqz
2011年03月03日 20:52:43
6楼
感温包及导管泄露,为什么会 造成系统供液不足,吸气压力下降。压机不回油及排气温度上升,直观鉴定为吸气压力没有浮动变化,即可断定,查看温包导管断裂处及焊点。
回复
fx1982
2011年03月06日 15:27:47
7楼
感温饱泄露就相当于阀门关死了,制冷剂无法流动
回复
zhenxinqiuxue
2011年03月09日 09:59:59
8楼
真的不错,我是刚来的,学习学习
回复
wqj13419801972
2016年04月22日 18:35:34
9楼
fengxiang1025 发表于 2011-3-2 10:03 一般膨胀阀有以下故障1,堵塞,分为藏堵及冰堵,直观即可断定:进出口温度持平或阀体的膨胀室结霜。如果用 …解释的很到位,学习了,谢谢了。
回复
荣昌制冷
2016年04月22日 19:09:02
10楼
补充一点调节问题:热力膨胀阀一般不提倡随便调节,以出厂状态为好,阀杆的调节度一般处中间位置。
回复
killzx99
2016年04月22日 21:51:16
11楼
上次用alco换阀芯的那种膨胀阀
开着机调整过热度
在侧面一直往外拧(减小过热度,增加供液量)
竟然开始漏氟
手凉死了 扎手。。
回复