单相电表问题
shenjun1995
2011年03月01日 11:57:55
只看楼主

问个问题,单相电表,进线正常,出线只有相线,无N线,电表使用有问题吗?户内另用一根N线。

问个问题,单相电表,进线正常,出线只有相线,无N线,电表使用有问题吗?户内另用一根N线。
免费打赏
houshucheng
2011年03月01日 14:07:26
2楼
电表正常工作,用电不安全!不要违规使用!
回复
lingxuct
2011年03月01日 20:17:14
3楼
严重支持楼上! 同时也要严重提醒楼主,立即整改!!!!!
回复
z1g2d3
2011年05月05日 10:08:20
4楼
楼上同志说的很对
回复
xjw2006
2011年05月10日 20:26:59
5楼
其实单相表本来N线就没有进出的问题,N线进表只不过是电表本身要用电罢了,表上的两个N孔本身就是一块金属。不知你们说的不安全在哪里?
回复
wuchiqun
2011年05月11日 07:13:18
6楼

单相感应式有功电能表里面由一只电流线圈及一只电压线圈组成,电压线圈只建立并维持磁场作用,当用户用电时电流流经线圈产生旋转力距,力距与有功电流成正比。按楼主说进线正常。只要确保相线接电流线圈,那么零线有无接出负载端都不影响计量,电能表反映电量等于用户消耗电量。但如果另外电源点引接零线,会出现管理难于到位,存在安全隐患。