分界点
青竹
青竹 Lv.7
2011年03月01日 11:55:02
只看楼主

供电部门与用户之间的产权分界点,采用了户外跌落式熔断器形式,请问以后这个跌落式熔断器归谁管?

供电部门与用户之间的产权分界点,采用了户外跌落式熔断器形式,请问以后这个跌落式熔断器归谁管?
免费打赏
掌中兲坣
2011年03月01日 11:58:10
2楼
应该是供电部门吧!
回复
boeing_s
2011年03月01日 14:07:53
3楼
给个上海供电局的细则当参考吧,照这个看,不光跌落熔丝,引下线都是供电局的
 2. 高压供电
   (1) 高压架空线供电:
客户变电所(站)为室内装置时,责任分界点在架空线与穿墙套管连接处。墙外支持物、引下线及铜接头属本公司,穿墙套管属客户(见附图13)。
客户变电所(站)为室外装置时,责任分界点在架空线引下线与客户第一高压设备连接处,连接用的铜接头属本公司(见附图14)。
   (2) 高压电缆供电:
责任分界点在电缆终端头尾线与客户第一高压设备连接处,尾线上的连接铜接头及电缆支架属本公司(见附图15、16)。
   电缆尾线采用插入式接至客户进线柜专用电缆接头时,专用电缆接头配套紧固件属客户,电缆接头紧固连接由本公司负责(见附图17)。
   (3) 本公司室内变配电所(站)经母线、穿墙套管供电;
责任分界点在穿墙套管本公司侧的连接端。连接端的紧固件属本公司;穿墙套管属客户(附图18)。
   (4) 环形供电
本公司进线电缆在客户进线柜内环进、环出的供电方式,其责任分界点在环进、环出电缆尾线连接排接至客户第一高压设备进线端的连接处。连接排属本公司;“T”字引出排属客户(见附图19)。
回复
dianqipanli
2011年03月01日 14:52:59
4楼
应该是供电部门,想当年我手歉(也是我家也没电,单位干这行,正好在家放着),用绝缘杆送跌落,正好电业局也来处理,惨了,挨了一顿训,绝缘杆没收了,20多年了,没敢要去。
回复
青竹
2011年03月01日 15:28:54
5楼
谢谢大家!!!!!
回复
z1g2d3
2011年05月05日 10:09:19
6楼
想来各地的规定也许不一样
回复