现在有一块三相四线电度表,可是手头只有两个电流互感器,请问大家该如何接线?我有两个想法,可是不知道行不行,欢迎大家指正。一个是,不用电度表的零线端子,将三相四线电度表当做三相三线电度表使用,不使用B相元件,不知可否?另外就是,将A相电流和C相电流的矢量和送入B相电流元件(从B相原输出端输入,原输入端输出),再接到零端子上,这样可以吗?欢迎高手指点。
现在有一块三相四线电度表,可是手头只有两个电流互感器,请问大家该如何接线?我有两个想法,可是不知道行不行,欢迎大家指正。一个是,不用电度表的零线端子,将三相四线电度表当做三相三线电度表使用,不使用B相元件,不知可否?另外就是,将A相电流和C相电流的矢量和送入B相电流元件(从B相原输出端输入,原输入端输出),再接到零端子上,这样可以吗?欢迎高手指点。
2楼
将A相电流和C相电流的矢量和送入B相电流元件(从B相原输出端输入,原输入端输出),再接到零端子上,这方法好象不行,因三线四线的电度表电压线圈是星接的,而三线三元件是三角接的,
回复
3楼
将A相电流和C相电流的矢量和送入B相电流元件(从B相原输出端输入,原输入端输出),再接到零端子上,这方法好象不行,因三线四线的电度表电压线圈是星接的,而三线三元件是三角接的,
回复
4楼
可是我这样的接法只是改变了一下B相的电流输入方法而已,把原来需要经B相互感器输入的电流改为经A相和C相的矢量和输入,没有涉及到电压线圈的接线的。还是三个电流元件,电压线圈的电压值也没有改变。你觉得对吗?
回复
5楼
我是说电度表里面电压线圈的电压值三线三元件的好像是380V,你用三相四线的电压值是220V。
回复
6楼
你说的这一点我也比较同意,就是说不能用三相三线的方法来接三相四线的电度表。可是如果我采用第二种方法可以吗,还请赐教。这样用的话电压还是220V的呀。
回复