一幢丙类厂房,1层,耐火等级3级,面积为2700M2,建筑高度为4米;体积在5000~20000之间;查规范,室外消防用水为40L/S,所以室外设置3个室外消火栓;建筑室内消防流量为10L/S。请问:消防总用水量为:室内10L/S+室外40L/S=50L/S吗?还是室内10L/S+室外30L/S=40L/S吗?(同时使用室外消火栓一般为1~2个,可以按30L/S来计算吗?)请教各位前辈!!!谢谢!!

一幢丙类厂房,1层,耐火等级3级,面积为2700M2,建筑高度为4米;体积在5000~20000之间;查规范,室外消防用水为40L/S,所以室外设置3个室外消火栓;建筑室内消防流量为10L/S。请问:消防总用水量为:室内10L/S+室外40L/S=50L/S吗?还是室内10L/S+室外30L/S=40L/S吗?(同时使用室外消火栓一般为1~2个,可以按30L/S来计算吗?)
请教各位前辈!!!
谢谢!!

免费打赏
saerka_rock
2006年03月27日 11:02:54
2楼
室外消防水量40L/s,指室外消防时能供给的必须保证的消防流量,跟设置几个室外消火栓没有关系。那你的室内消防水量是10L/s,你难道只设计2个室内消火栓就可以了么?
总的消防用水秒流量就是室内外消防水量之和,为40+10=50L/s,乘以火灾延续时间即为消防储存水量(连续补水条件保证情况下可减去一路进水水量)
回复
thuna@co163
2006年03月27日 11:14:09
3楼

支持这个。
回复
瞬间感觉
2006年03月27日 14:51:41
4楼
在火灾现场,消防队在灭火的时候通常只会同时使用室外消火栓一般为1~2个,2个室外消火栓就是30L/S(按1个室外消火栓为15L/S计算),室外设置3个室外消火栓,总消防用水量不可以按室内10L/S+室外30L/S=40L/S吗?
回复
hmily1983to
2006年03月27日 15:13:21
5楼
确实有点不明白,室内设几个消火栓跟室内用水量没关吧,不是跟面积有关吗?? 听楼主这样说我也有点不明白了,等高手解决,帮你顶上去!
回复
saerka_rock
2006年03月27日 16:51:58
6楼

消防队通常只使用1~2个室外消火栓,楼主这句话是没有根据的,在国内,一般消防队接到报警,先派出两辆消防车出动,如果不能控制火势,就会排更多辆的消防车,超过3辆消防车了,使用室外消火栓的数量就超过2个了。另外对于建筑防火规范的理解上:如果真的只用2个消火栓,30L/s的流量确实够了,那编规范的人为什么规定有必须保证的消防水量大于30L/s的情况呢。那就是室外消火栓的使用有不止2个的可能性。
回复
瞬间感觉
2006年03月27日 18:30:03
7楼
谢谢:saerka_rock的回答,我曾经问过好几个人,他们的意见不一。为了省材料就听从了30L/S的意见。看起来应该按40L/S才对。
回复
saerka_rock
2006年03月27日 20:20:36
8楼
楼上的兄弟,做给排水的其他没什么,消防要慎重,不要拿自己的前途和命运开玩笑。现在可是终身责任的、、、
回复
guosheng12345678
2006年03月31日 09:26:12
9楼
好象室外消火栓的设置也和它的保护范围有关吧,不是有室外消火栓的设置距离吗?我觉得在满足室外消防用水量 的前提下还要考虑它的保护范围,这样才比较周全.