高层公寓5--11层由屋顶6M3水箱供水,每层2户,共14户。11层水表标高32.5m,水箱底40m,水位41m。现10,11层用户水压小。打算在水箱出水管加变频泵Q=1.2L/S,H=33M。压力大于33M停泵,小于10M启动泵。水箱供水泵Q=2.22L/S,H=50M。不知可行否?

2009年05月14日 16:38:56
43楼
增加一条供给10、11层的立管,单独加压,扬程10m足矣。------这办法简单实用!
回复
lcy_97
2009年07月15日 10:50:08
44楼
8米应该够啊。。如果住户大便器不是用的延时自闭阀的话足够了 如果用的延时自闭阀的话 有点悬哦