现一小区,高层楼房围合成一中心庭院,其下是地下车库,也就是说要在地下车库顶板上覆土营建景观工程。现场实际情况是庭院东西走向约110米,南北宽达60米,车库顶板已经浇筑完工,还有按建筑图完成施工的顶板排水沟系统(宽40cm深30cm),排水沟系统东西向两条,南北向有两条分别与东西向的排水沟相联通,沟底穿梁处预埋一过梁管管径150,我现在思考的问题是:1:覆土层下的排水层的做法的选择,选择透水管加陶粒排水层呢,感觉这已有的排水沟没怎么利用;直接分片找坡,利用陶粒排水层将水排入排水沟当排水沟系统一个大型的集水坑通过东边一出水口排出,不知道效果如何(问题是排水沟不能找坡了,找的话以前预留的孔基本没用);还是用排水板加透水管(透水管安排在排水沟处,增强排水功能),希望有经验的前辈,指点指点,非常感谢!
现一小区,高层楼房围合成一中心庭院,其下是地下车库,也就是说要在地下车库顶板上覆土营建景观工程。现场实际情况是庭院东西走向约110米,南北宽达60米,车库顶板已经浇筑完工,还有按建筑图完成施工的顶板排水沟系统(宽40cm深30cm),排水沟系统东西向两条,南北向有两条分别与东西向的排水沟相联通,沟底穿梁处预埋一过梁管管径150,我现在思考的问题是:
1:覆土层下的排水层的做法的选择,选择透水管加陶粒排水层呢,感觉这已有的排水沟没怎么利用;直接分片找坡,利用陶粒排水层将水排入排水沟当排水沟系统一个大型的集水坑通过东边一出水口排出,不知道效果如何(问题是排水沟不能找坡了,找的话以前预留的孔基本没用);还是用排水板加透水管(透水管安排在排水沟处,增强排水功能),希望有经验的前辈,指点指点,非常感谢!
2:车库顶板上的景观工程除绿化种植区外有水景,园路(隐形夸大当隐形消防通道)凉亭等,我的问题是这些区块下,需要做排水层吗?还是顶板防水保护层上直接覆土夯实然后土建基础营建,谢谢了,各位帮我解答下。
[
本帖最后由 nightswish 于 2011-3-3 15:22 编辑 ]
12楼
疏水层初步想采用25厚疏水板到时放坡排入顶板上水沟,现在有问题是这中庭院环形设置4米宽隐形消防通道,结构做法是疏水层土方盖布上放置加气砼块,这个加气砼块的作用本人想是设计方考虑了顶板荷载的问题,那么问题来了,4米宽的通道,我想从顶板防水保护层往上推算,去除300塘渣层100碎石层200素砼层面层等合计800,那么以1.7的覆土层厚来计算,加气砼在一米的隐形消防通道内需要将近1米厚,即4立方,加气同好像1方200多块钱,那么将近1000元钱,这个预算50万,晕,不知道算的对不?这个投资蛮大的
还有这隐形消防通道两边需要砌筑砖胎膜吗?
[
本帖最后由 nightswish 于 2011-3-3 16:33 编辑 ]
回复
13楼
加气砼1米厚?!为什么消防通道要做那么高的标高啊?坡度不够吗?
回复
14楼
加气砼按设计保守估计80cm厚
回复
15楼
楼主已经有排水方案了,不过25mm的排水板排水性能是不怎么滴的,如果想要好点的排水效果,最好是加一层塑料排水板,也就是建筑顶板--防穿刺排水板(20~25mm)--塑料排水板(30~40mm)--无纺布--覆土种植
当然如果造价不高那么就只用防穿刺排水板,或者干脆是碎石找坡排入水沟再集中排水了。
关于隐性消防通道,做法应该不用楼主说的那么夸张,常规做法一种是用钢砼浇一个架空的车道板,也就是在消防车道的位置浇一个倒U形的结构。最后在结构面上再做植草格或者植草砖的饰面即可。
另一种做法就是在消防通道两侧从建筑顶板开始砌砖墙,然后完全用回填土分层夯实的办法把消防通道填起来,最后再做基层碎石--混凝土--饰面。
回复
16楼
学习了~!谢谢楼主
回复
17楼
鉴于部分项目由于景观设计施工与土建交接的资料不完善,导致现场施工滞后和部分车库上浮的事故隐患,为了控制设计环节所导致的问题,设计部应就以下环节进行认真把控:
一、技术部分对设计环节的质量控制
1. 土建设计公司施工图设计前,景观方案设计后,技术部要求景观设计公司对土建设计公司提出初步的景观设计要求。景观设计要求以工作联系单的形式提交给设计院作为设计任务书的补充。
2. 技术部配合土建设计公司、景观设计公司对部分景观小品、景观结构计交接面进行设计界面划分。
3. 景观设计公司完成初步设计50%之前,应由土建设计公司对地下车库顶板的覆土要求、景观施工要求提出详细的设计要求。此部分的要求在结构施工图中也应详细说明。
4. 景观设计公司按照土建设计公司的设计要求完成景观施工图设计之后,土建设计公司应审核景观施工图是否满足要求,并在景观施工图(包括总平面图、竖向构件图、结构平、剖面图等)上会签。
二、技术部配合项目部对现场施工环节的质量控制
1. 项目部应在地下车库施工前应提交详细的施工降水方案给土建设计公司审核。
2. 项目部应在地下车库施工前针对可能出现的大范围、长时间降雨提出可行的地下车库抗浮施工组织方案,并提交土建设计公司审核。
3. 项目部在施工后浇带封闭或者停止#点降水之前,应通知设计部、土建设计公司施工现场踏勘。
4. 项目部在车库顶景观施工前应组织景观设计公司、景观施工公司、土建设计公司进行景观设计交底。景观施工公司应有景观施工方案,此方案应提交土建设计公司审核。其中景观施工公司的施工方案宜包括详细挖土方案。
5. 项目部在车库顶覆土完成后应要求土建设计公司踏勘现场并确认。
6. 下图为景观设计施工质量控制的重要环节。
三、结论
由于项目推进的速度较快,土建设计完成时,景观施工图设计通常尚未完成,在土建、
景观设计施工交接的资料不完善时,甚至会出现车库上浮等重大事故的发生.为确保景观设计施工与土建设计施工的平稳交接,技术部、项目部在整个项目土建、景观设计周期及现场施工过程中,应对设计、施工环节认真把控。
回复
18楼
回复