大家好,请教一个问题:一住宅楼,甲方配置了智能型水表(1000多一块,先买水在卡上,再刷卡),要求主卫、客卫、厨房用一块表,现甲方不想在一楼设集中水表,那么只能在客卫设一水表,然后从客卫引DN15的管到主卫和厨房,管子布在房间的找平层上,没有这样做过,象这样可行吗?谢谢!
大家好,请教一个问题:一住宅楼,甲方配置了智能型水表(1000多一块,先买水在卡上,再刷卡),要求主卫、客卫、厨房用一块表,现甲方不想在一楼设集中水表,那么只能在客卫设一水表,然后从客卫引DN15的管到主卫和厨房,管子布在房间的找平层上,没有这样做过,象这样可行吗?谢谢!
2楼
卡式水表这么贵!难怪推广不起来呀。。。。。。
不过不大明白,既然采用卡式水表了为什么还要什么什么在一楼集中水表???
还有,DN15的管设在找平层不会有问题的,放心大胆使用,哈哈
回复
3楼
这样的房子有人要啊?
管子到处跑,很难看.
再说卡是水表也没有那么贵,200多的也有~甲方要么骗你要么上当了!
回复
4楼
可以在客卫设置一块水表,用PPr管在水表后接支管,埋于面层。但是管径至少要de20的,我们两卫一厨的通常用de25的管子。
回复
5楼
就你的问题回答:DN15的管子完全可以埋在找平层里面。
但是,DN15的管子,是不是偏小呢???
回复
6楼
俺的新房子快收货了,前天兴冲冲去量面积,一进屋,人都快气晕了。一根25的ppr管沿着过厅顶上一直从门口拉到卫生间,原来是你们设计的,三表出户,哼哼,赔老子的装修费,为了这根鸟管子,俺不得不重新在墙上开槽走管,妈妈的,谁这么设计的,弱智。
门外就更加惨不忍睹了,啧啧。
回复
7楼
最搞笑的是,施工队也知道以后所有管子都要重装,全走的明管,怕我拆的时候太费事了,谢谢啊,缘分哦。
回复
8楼
可以在地面垫层内走管的,用DE25的PPR管,但必须是打压后才能隐蔽,
回复
9楼
我们一般都是这么做的啊!一般的走垫层就好了!好一点的施工单位就会在管道的位置画出两道杠杠,以免装修的时候打坏了!要是管道太大了我们就会在水表后装分支器,然后各个卫生间厨房一根,管道自然就小了许多,也好埋在板里的!
回复
10楼
谢谢楼上的各位了。
回复
11楼
还有就是这种管是不是不宜穿墙?
回复