【请教】关于垂直单管顺流系统不热的问题
icerlin
icerlin Lv.2
2011年02月28日 22:15:55
来自于采暖供热
只看楼主

各位高手,我现在有这样一个问题:垂直单管顺流式系统,上供下回,一共4层楼,顶层的供水温度和热力站的供水温度差不多,摸上去烫手,回水温度却是温乎的,供回水温差大,到3层往下的供回水温度都是温乎,导致3层以下室内温度不达标!这种情况可以判定是流量不够吗?盼回复

各位高手,我现在有这样一个问题:
垂直单管顺流式系统,上供下回,一共4层楼,顶层的供水温度和热力站的供水温度差不多,摸上去烫手,回水温度却是温乎的,供回水温差大,到3层往下的供回水温度都是温乎,导致3层以下室内温度不达标!这种情况可以判定是流量不够吗?盼回复
免费打赏
icerlin
2011年02月28日 22:17:38
2楼
已经确认过通往该楼的支线阀门是全开启状态!
回复
zhouxiaob
2011年03月01日 08:18:48
3楼
建筑入户管的压差有多少?可能缺动力,也可能局部堵了。流量肯定不够。
回复
xiaobinglee
2011年03月01日 11:39:51
4楼
供、回水温差大,典型的水力失衡。
回复
wwahrb
2011年03月01日 11:48:27
5楼
水在系统内部循环,原因可能是系统内有气堵发生,通常上供下回都做跨越管,效果要好的多!
回复
chinalnkydlzc
2011年03月01日 13:08:11
6楼
系统的各层的散热器片是如何设计的?整个系统的组成如何?同程,异程?所有的立管都不好?还是只有部分立管不好
回复
yu75982672
2011年03月01日 13:51:45
7楼
水力计算没算好。。。。
回复
ading1
2011年03月01日 21:02:28
8楼
问题好像没说清楚,从总体上在描述一下。第四层很热而下面三层和出水都是温,如果水平水利不失衡暖气片积气没可能水温还是温的(不知道比设计出水温度怎样)。所以首先是水平失衡导致流量不够,在引起比较大的垂直失衡
回复
icerlin
2011年03月01日 22:29:27
9楼
原帖由 wwahrb 于 2011-3-1 11:48 发表
水在系统内部循环,原因可能是系统内有气堵发生,通常上供下回都做跨越管,效果要好的多! [/quote

水在系统内部循环是什么意思啊?
回复
icerlin
2011年03月01日 22:45:42
10楼



这栋楼整体的系统样式就是上供下回,单管,串联,有跨越管,每根立管的情况都一样,都是每根立管所带的四层的供水温度正常,和换热站供出来的供水温度差不多,在60度左右,暖气片上半部分烫手,下半部分就是温乎的,从四层换热后供往三层的水也是温乎的,底下一层、二层供回水温乎,感觉上底下1-3层也不是不换热,换热也正常,但不知道什么原因经过4层换热后,水温会变化那么大,甚至暖气片上半部分烫手,到下半部分立马水就不热了,是单纯因为流量不足的原因吗?
回复
zy678110
2011年03月01日 23:54:39
11楼
路过,学习,呵呵顺便挣点土木币
回复

相关推荐

APP内打开