2楼
发不了图片,只能打包了,希望各位高手赐教,小弟实在没办法了
回复
3楼
楼说的“目前问题:现场有任何一个24V电源正极接地,柜内所有模拟量均检测到最大值和最小值,影响生产,进过判断发现,电源接地影响的是模块,检测元件反馈的4—20MA信号正常。
各位高手有什么好的建议和方法,避免此类情况发生。小弟在此谢谢了!!”
图中看不出“直流电源”DC24V哪个是公共端,为什么要把24V正极接地?与题上的“信号接地”有什么关系?
回复
4楼
如果电源的负极是公共端,正极接地说明电源短路,所有模块失去电源,经模块的信号当然是到最大或最小!
回复
5楼
我的模块有的是公共正极,有的是公共负极,电源正极接地是现场电缆损坏,迫不得已啊,小弟也不想这样啊
回复
6楼
这方面的知识不太懂,向大家学习了
回复