pkpm柱配筋率
马骝仔
马骝仔 Lv.14
2011年02月28日 19:31:44
来自于PKPM
只看楼主

以前配柱筋,都是按照配筋简图配够Asx和Asy,以及满足角筋Asc,今年师傅说如果角筋配太大,会导致总配筋率不满足pkpm的柱配筋率。柱全截面的配筋面积为:As=2*(Asx+Asy)-4*Asc,只配4个角筋和角筋为零两种极端情况下,配筋率相差两倍。而pkpm都会生成一个配筋率。请问各位高手,一定要满足这个配筋率吗?或是配够各边的面积就行[ 本帖最后由 zbyuan 于 2011-3-1 09:09 编辑

以前配柱筋,都是按照配筋简图配够Asx和Asy,以及满足角筋Asc,今年师傅说如果角筋配太大,会导致总配筋率不满足pkpm的柱配筋率。
柱全截面的配筋面积为:As=2*(Asx+Asy)-4*Asc,只配4个角筋和角筋为零两种极端情况下,配筋率相差两倍。
而pkpm都会生成一个配筋率。
请问各位高手,一定要满足这个配筋率吗?或是配够各边的面积就行

[ 本帖最后由 zbyuan 于 2011-3-1 09:09 编辑 ]
免费打赏
wuxuefeng2068
2017年08月04日 13:44:54
2楼
角柱按照计算结果配,实配角筋同计算角筋;中柱不必按照全截面配筋,全截面配筋只是软件的自己的算法,应于确定柱子配筋率,对实际无任何意义,柱子配筋是按照X向Y向分别计算,只需单侧满足即可(为构造配筋时,注意复核最小配筋率)。
回复
winnian
2017年08月04日 14:20:56
3楼
我也刚学这个配筋,就是柱配筋这里不太懂
回复
龙枪虎豹骑
2017年10月11日 09:44:35
4楼
谢谢楼主的分享。。
回复

相关推荐