漏电保护
dzxwfwywyc
dzxwfwywyc Lv.2
2006年03月26日 18:00:11
来自于防雷减灾
只看楼主

以下为规范要求,请问哪位大师知道"可靠地保持N线为地电位"的实际应用?请给出例子说明不须断开N线的情况第4.5.6条 在TT或TN一S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。

以下为规范要求,请问哪位大师知道"可靠地保持N线为地电位"的实际应用?请给出例子说明不须断开N线的情况

第4.5.6条 在TT或TN一S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。
当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。
免费打赏
dzxwfwywyc
2006年03月26日 18:11:26
2楼
路灯及插座回路漏电开关是用2P还是1P+N的?既是否断开N线
回复
xin20019
2006年03月27日 07:44:35
3楼
发帖错误,转减灾版
回复
loverhy
2006年03月27日 09:16:58
4楼
TN系统,有总等电位,即满足你所说的"可靠地保持N线为地电位",此时地电位为等电位联结板处的参考地电位。
回复
feijisz
2006年03月27日 13:49:13
5楼

不正确,要分情况,TN-C或者TN-C-S系统在进线处PEN线做重复接地,可以这样考虑。TN-S系统,仅对PE线做重复接地,不能这样考虑。
对于TN-S系统来说,不断N线的原因更主要是“断零”的危险,关于这方面可以参看王厚余先生的论文,在论坛里有。如果你断N线的目的是谐波含量高,N线上电流过大,这个问题可以通过增加N线截面来解决。
但是有一点要特别说明,如果是漏电开关,一般来说是要断N线的。
这方面的问题现在很多专家学者都在讨论,没有一个很明确的做法。我个人推荐下面的做法:
1,工业建筑由于大多是固定设备,漏电危险相对比较下,总进线处不做漏电(业主要求除外,我接手的几个日资项目均要求),开关用3P,不断N线。如有大量谐波原时考虑提高N极截面。
2,民用建筑进线处隔离开关采用3P,漏电开关用4P。
3,末端漏电开关一般用于插座回路,考虑到人员安全及火灾危险,用2P开关。
回复