根据说明书的要求(如BZMJ系列)低压自愈式电容器的运行环境温度为-25℃-+50℃,但电容器本体的最高运行温度为多少?
根据说明书的要求(如BZMJ系列)低压自愈式电容器的运行环境温度为-25℃-+50℃,但电容器本体的最高运行温度为多少?
免费打赏
王若男
2006年03月27日 10:20:04
2楼
根据我的使用经验:最高温度不要超过30度,温度过高会加剧缩短电容的寿命!
回复
mrlqt
2006年04月11日 02:35:10
3楼
根据厂家提供的数据为准 避免不必要的麻烦
回复
fatomas
2006年04月11日 10:18:12
4楼
一般可认为最高温度不超过65度,最高温升25度。
回复
njlimingchuan
2006年04月23日 08:37:24
5楼
是比较准确的。
回复