余压阀的布置
ywh_001
ywh_001 Lv.2
2006年03月26日 16:02:00
只看楼主

在设计时,余压阀布置的个数是如何计算的

在设计时,余压阀布置的个数是如何计算的
jian2194
2006年03月28日 19:23:56
2楼
简单点 一个独立房间 放一个。
很多前提条件,理解放余压阀的原因就 知道怎么放拉
回复
deathgod007
2006年03月30日 08:27:45
3楼
一个房间一个就行了,给你介绍一下余压阀(又称泄压阀)
泄压风门(泄压阀)
为了防止无尘室受到污染,室内必须保持正压,如果无尘室内压力过高,造成门扇不易开关,因而使用泄压风门来保持洁净室内之微正压。通过泄压风门的风量一般在100-1200m3/h之间,维持压差在5-40Pa之间.
特点:
1、 关闭紧密,反应灵敏
2、 调节方便、外表美观
3、 不耗能源
4、 排出风速不影响室内气流状态
5、 重锤位置可根据风量、压差要求进行调节
回复
vincent_nk
2006年03月30日 08:44:35
4楼
余压阀长期使用后会关闭不严,而且当全关闭时,室内正压仍低于预定值,则无法控制。
我没有使用过,星星给讲讲
回复
deathgod007
2006年03月30日 11:55:35
5楼
大家理解有可能有问题,可能余压阀最准确的说法应该是泄压风门,而不能说为阀
可能我的理解也有错误
对于洁净室,加个泄压风门是很有必要的
回复
vincent_nk
2006年03月30日 12:12:43
6楼
但是余压阀破坏了室内平洁,光滑的内表面,多了一个积灰滋菌的地方
俺们手术部的地方不提倡使用,但国外经常采用。
回复
ywh_001
2006年03月30日 19:52:51
7楼
非常感谢大家的发言..
但是有个问题..
经常看见有人设计时..一个车间需好几个..是出于什么问题的考虑
是泄压阀风量太小的缘故吗
回复
jian2194
2006年03月31日 12:03:52
8楼
deathgod007::通过泄压风门的风量一般在100-1200m3/h之间,维持压差在5-40Pa之间.
可能考虑:最主要的可能还是 风量 》1200m3/h 使一个就不能满足。
况且:一个 也就 600元以下。 多几个安全。
回复

相关推荐

APP内打开