众所周知,断路器分合闸控制电源一般情况下分为交流(AC220或AC110)和直流(DC220或DC110)两种。交流操作电源一般可由所变或PT提供,只适用于小型变电所负荷不十分重要的场合,并且操作机构为弹簧机构。所用PT可选择最大输出500VA的JDZ-10/0.22或JDZ-10/0.1再加低压变压器。优点是投入小,缺点是电源质量差,所带断路器较少,进线断路器初次合闸需要手动。直流操作电源可由直流屏供给,其特点是电源稳定波动小,可根据负载来确定直流屏的安时数,缺点是初期投入较大。


1. PT二次容量与断路器分合闸电流以及控制台数是什么关系?
2. 直流屏的安时数与断路器分合闸电流以及控制台数是什么关系?

免费打赏
hkshaochanggen
2006年03月31日 17:17:49
2楼
没有人回答吗?顶上去。
回复
wysh
2006年03月31日 17:27:59
3楼
需要进行二次操作回路的负荷计算,然后计算直流屏和PT的容量。
工业与民用电气设计手册第八章第一节:变配电所常用操作电源里面疆界的很详细。
回复
wysh
2006年04月06日 15:50:10
4楼
变配电所二次操作电源
回复
遵义
2006年04月06日 16:31:28
5楼
安时值按“阶梯负荷法”可计算出来,
可查找相关的标准!!!!
回复