风冷冷凝器每平方的放热量是多少?
tyqkey
tyqkey Lv.7
2011年02月28日 13:54:21
只看楼主

请教各位高手,风冷冷凝器每平方的放热量取多少合适呢?有没有估算或计算公式样呢?求教了!

请教各位高手,风冷冷凝器每平方的放热量取多少合适呢?有没有估算或计算公式样呢?求教了!
免费打赏
wybbyw
2011年02月28日 17:12:04
2楼
30到40w风速为2.5m每秒左右时
回复
jlwang_1973
2011年03月02日 10:23:06
3楼
谢谢!
回复
tyqkey
2011年03月15日 17:52:21
4楼
每平方的散热量才30到40W啊,是不是搞错了啊?应当是300-400吧?
回复
x198455
2011年03月15日 20:00:38
5楼
要看型号的吧
回复
killzx99
2011年03月16日 09:23:42
6楼
工程上
1KW换热量需要4m2
做冷凝器传热系数在30w/m2*K
而一般冷凝器厂家价格在35块/m2
供参考
回复
tyqkey
2011年03月25日 17:10:36
7楼
我们用的是按1P制冷量约8-9**吧,按版主说的也相当于1P制冷量约10个**,相差一两个**问题应当不大吗?请教,会有什么不良影响呢?谢谢!
回复
zhaoyun0709
2011年03月26日 14:13:20
8楼
学习学习
回复
am9295
2011年03月26日 15:30:59
9楼
每平方的散热量才30到40W啊,是不是搞错了啊?应当是200-300?
回复
killzx99
2011年03月30日 12:57:35
10楼
1P的话
蒸发测冷量大致按2500W算
冷凝侧排热量大致按3500W算
按我给你的数据大致估算下做两器所需的换热面积
具体找厂家给你方案

当然风机的风量也得匹配好
回复
tyqkey
2011年04月16日 18:08:54
11楼
多谢版主指点了,