急,帮忙解决。124KW用多大的线和总开
linfei777
Lv.2
2011年02月28日 11:46:33
来自于
继电保护
+
关注
取消关注
只看楼主
急,帮忙解决。124KW用多大的线和总开照明10.16,插座21.4和空调92.4,总共124KW用多大的线和开关,,新手,急啊。
急,帮忙解决。124KW用多大的线和总开
照明10.16,插座21.4和空调92.4,总共124KW用多大的线和开关,,新手,急啊。
免费打赏
lingxuct
2011年03月01日 12:30:17
2楼
124KW装250A断路器,250A电流可先YJV-0.6/1KV 95平方的电缆。
回复
wxfx
2011年03月01日 16:03:06
3楼
95线长期用小了,建议120的
回复
陈绪功
2011年03月01日 16:54:48
4楼
同意楼上的意见,用120的