急,帮忙解决。124KW用多大的线和总开
linfei777
linfei777 Lv.2
2011年02月28日 11:08:41
只看楼主

照明10.16,插座21.4和空调92.4,总共124KW用多大的线和开关,,新手,急啊。

照明10.16,插座21.4和空调92.4,总共124KW用多大的线和开关,,新手,急啊。
免费打赏
linfei777
2011年02月28日 11:36:54
2楼
没有人知道??
回复
st0606
2011年02月28日 12:01:23
3楼
截面积为50mm²
回复
liuxianbo21
2011年02月28日 12:02:21
4楼
楼主:单相的怎么那大啊.你不会该成三相四线制吧
回复
北方郎
2011年02月28日 14:43:00
5楼
单相负荷应均匀分配在三相电源上,尽量做到负荷平衡。选用C65N-C/63A/3P,3*25+2*16mm2电缆即可。
回复
wpdar1904
2011年02月28日 16:36:48
6楼
是三相五线制,酒店装修。
回复
wzqwlywzx
2011年02月28日 17:48:04
7楼
期待,我可能最少会选3x50+2x25的,请指正
回复
st0606
2011年02月28日 17:56:58
8楼
我是做配电的新手,一般选用电缆都是为变压器选的,在我学的规范里,按照你这个功率来算的我,差不多得选到120的了。我的理解是....电缆低点也能用,就是发生故障时,能否受的起短路电流。祝你好运
回复
yuhonchen
2011年02月28日 19:29:22
9楼
3*25+2*16mm2电缆即可。
三相电源尽量做到负荷平衡
回复
liqing126
2011年02月28日 19:37:21
10楼
总开关要选择塑壳断路器,负载尽量要平衡分配,3*25+2*16mm2电缆即可。
回复

相关推荐