照明10.16,插座21.4和空调92.4,总共124KW用多大的线和开关,,新手,急啊。
照明10.16,插座21.4和空调92.4,总共124KW用多大的线和开关,,新手,急啊。
2楼
没有人知道??
回复
3楼
截面积为50mm²
回复
4楼
楼主:单相的怎么那大啊.你不会该成三相四线制吧
回复
5楼
单相负荷应均匀分配在三相电源上,尽量做到负荷平衡。选用C65N-C/63A/3P,3*25+2*16mm2电缆即可。
回复
6楼
是三相五线制,酒店装修。
回复
7楼
期待,我可能最少会选3x50+2x25的,请指正
回复
8楼
我是做配电的新手,一般选用电缆都是为变压器选的,在我学的规范里,按照你这个功率来算的我,差不多得选到120的了。我的理解是....电缆低点也能用,就是发生故障时,能否受的起短路电流。祝你好运
回复
9楼
3*25+2*16mm2电缆即可。
三相电源尽量做到负荷平衡
回复
10楼
总开关要选择塑壳断路器,负载尽量要平衡分配,3*25+2*16mm2电缆即可。
回复