此控制方式相对简单,每一台室外机对应若干台(通常最大约为16台)室内机,各组VRV空调系统均独立运行控制,就地遥控器设置可按工程实现情况采用一个遥控器对应一台室内机,或一个遥控器对应若干台室内机,是一种比较经济实用的控制方式。 该控制方式均为末端就地控制,无集中监控管理环节,在实际使用过程中,室内机的温度值设定,开机时间,开机数量随意性比较大,其使用上的灵活性、方便性常常是以牺牲能耗为代价,从纯节能角度讲效果并不明显。
此控制方式相对简单,每一台室外机对应若干台(通常最大约为16台)室内机,各组VRV空调系统均独立运行控制,就地遥控器设置可按工程实现情况采用一个遥控器对应一台室内机,或一个遥控器对应若干台室内机,是一种比较经济实用的控制方式。
该控制方式均为末端就地控制,无集中监控管理环节,在实际使用过程中,室内机的温度值设定,开机时间,开机数量随意性比较大,其使用上的灵活性、方便性常常是以牺牲能耗为代价,从纯节能角度讲效果并不明显。
2楼
VRV空调系统的集中控制
配置了独立控制管理系统的控制方式,与目前VRV空调系统采用的控制方式相比较,增加了集中控制管理环节,可以在控制室内对远端各组VRV空调系统进行监控管理,是一种比较完善的控制方式,但投资明显增加。
对图中所示的控制方案,可以根据用户的使用规模、投资能力、管理要求进行组合配置。此方案的不足之处是与建筑物内的其它弱电系统无功能关联,尤其在智能化建筑设计中,不利于弱电系统功能的综合集成。
回复
3楼
VRV空调系统的网关控制
对于一个已设计了楼宇自控系统(BAS)的智能大楼,如何合理的、最大限度的发挥其系统功能,减少系统设备的重复投资,提高系统集成技术能力,是作者在这里重点要同大家探讨的问题。
楼宇自控系统是智能建筑内的重要设备,从通常的监控对象讲,对空调系统的监控无论从监控点占全系统的的数量还是从投入产出的节能效果比较,在整个系统中都占有重要的份量,楼宇自控系统中的其它部分主要为开关量的时间、事件监控信号。在采用VRV空调系统的智能建筑中,若不将其纳入建筑物的楼宇自控管理系统中,整个系统的节能效率将降低,设备投资回收期增长,经济效益也会降低。
为了实现上述设计思想,作者曾在一个工程项目的楼宇自控系统设计中预留若干输入、输出监控点,以期对VRV空调系统的运行状况进行监控。后来发现由于VRV空调系统的室内机与室外机是一个闭环控制运行系统,且室外机始终处于侍服或运行状态,以致于按照传统方式设置的楼宇自控监控点显得缺少实际意义,唯一能考虑的只是在其配电回路中设置监控节点,起到按时间程序设定开启系统的功能,控制不必要的能源浪费。
经过对VRV空调系统控制产品的深入了解,发现相当多的VRV产品制造商都已相继开发出了基于BACnet协议专用网关的接口设备,可以满足作者将VRV空调系统纳入建筑物楼宇自控系统中的设想。
VRV末端设备的运行状态是通过BACnet网关接口上传信号至建筑物自控中心的BAS或BMS系统,自控中心经该网关接口下传信号(如初始值设定、控制参数设定等)至末端设备,并对整个VRV空调系统实行系统管理。经对这二个系统的集成,在中央控制中心可以对VRV空调系统实现以下功能:
(1) 室温监视
(2) 温控器状态监视
(3) 压缩机运转状态监视
(4) 室内风扇运转状态
(5) 空调机异常信息
(6) ON/OFF控制和监视
(7) 温度设定和监视
(8) 空调机模式设定和监视(制冷/制热/风扇/自动)
(9) 遥控器模式设定和监视
(10 )滤网信号监视和复位
(11 )风向设定和监视
(12 )额定风量设定和监视
(13 )强迫温控器关机设定和监视
(14 )能效设定和设定状态监视
(15 )集中/机上控制器操作拒绝和监视
(16 )系统强迫关闭设定和监视
配置了独立控制管理系统的控制方式、基于BACnet协议网关的VRV空调系统控制线路从控制形式上均属于集中控制管理方式,由于图3的控制方式是建立在建筑物一体化智能控制管理平台上,可以与其它弱电系统实现联动控制功能,其优越性就更明显。如利用电子考勤及电子门锁系统实施VRV空调系统的启、停联动,达到有效节能的目的,利用火灾报警信号,实施VRV空调系统的相应联动功能,满足消防要求。
回复
4楼
VRV空调系统的BACnet网关接口
在强调产品及系统开放互操作的今天。BACnet作为楼宇自控系统的一个重要标准,近年来已为人们普遍关注。其所开发的一些设备已可以与大量“第三方”设备兼容通讯,但仍有不少设备采用自定义的通讯协议,只能采用网关的形式与“第三方”互联。VRV空调系统的BACnet网关是制造厂商为实现其空调系统与楼宇自控系统的互联而设计的专用网络接口,它可通过BACnet以太局域网和BACnet客户端通信。支持BACnet一致性类别3。支持部分BACnet标准的应用服务。支持部分标准对象类别,由此能提供VRV空调系统的信息。目前,这类设备基本都可以与市场上主流楼宇自控系统设备实现连接,如HONEYWELL、YONNSON CONTROLS及SIEMENS等品牌。
回复
5楼
一种新型的置换通风VAV全空气系统本系统的特点:
1、下送上回置换通风的组成和送回风方式:
本系统为下送上回置换通风VAV全空气空调系统,为置换通风的一种形式。经变风量组合式空调器AHU集中处理的空气由地台的螺旋风管输送到变风量末端控制单元VAV BOX,由VAV BOX送风到由架空地板和结构楼板之间形成的送风静压箱,再由安装在架空地板上的座地风扇送风终端单元FPTU送到室内,经安装在吊顶上的回风灯盘回风,进入由吊顶板和结构顶板形成的回风静压箱,最后由回风口统一汇集回到AHU。
2、本系统的优点:
①置换通风,下送上回,能够有效的保证新鲜空气首先经过人体,保证空气的新鲜度,而废气随之向上排出,最大程度的满足人体对氧气的需求和二氧化碳的顺利排放。
②下送上回的空调形式,形成的室内温度场为上热下冷,符合人体对温度的舒适要求,避免头部吹冷风而造成的身体不适,在保证人体的舒适高度内形成舒适的温度梯度,保证人体健康。舒适高度以上的范围均为非保证温度区域,而常规的上送上回的温度满足区域为整个高度区域,这样系统就可以达到节能的目的。
③、 对于75mm净高的静压层,空气水平或垂直送入均可。本工程静压层的净高为450mm,远大于75mm净高要求,可以充分保证静压层的送风均匀性。
④本系统采用了VAV系统,可以根据室内的实际需求来调整FPTU的开启和三档调速以及VAV BOX的阀门开度,并且能够通过变频器来调整AHU的风机转速,通过水阀执行器来台调整AHU的水流量,并且能够通过水流量的多少来调整制冷主机的负荷。通过以上诸多措施来充分保证室内形成舒适、健康的空气环境,并且最大程度的节约能源。
⑤本系统办公区域内为全空气系统,从而根本上杜绝了水患,避免因为空调供回水、冷凝水的漏水对办公区域的影响。也杜绝了因为冷凝水盘长期积水和暴露在办公区域吊顶内滋生病菌对人体健康造成的不良影响。
⑥本系统采用了架空地板和结构楼板之间形成的送风静压箱的方式。这样就使得FPTU可以随意地在架空地板上移动,可以充分配合室内装修的分割,使得业主使用、调整的灵活度增大,减少二次装修的工作量。
⑦架空地板和吊顶内均可以加设强、弱电线槽,可以灵活地配合室内装修和分割调整,方便业主的灵活使用。
⑧本系统空调分为内、外两个分区,提高了舒适性。
3、本系统的缺点:
①架空地板和结构楼板之间形成的送风静压箱,吊顶板和结构顶板形成的回风静压箱。这种形式就导致了漏风量比较大,对土建和各专业的封堵的要求比较高。
②这种空调方式,决定了对于地台内和吊顶内敷设的各种材料均要求为不燃材质,这样对机电配合的施工要求较高,造价增加。
③VAV全空气系统,对施工、管理和调试的要求很高,且造价较贵。
④地台风管和VAV BOX都是在地台内安装,这样容易导致各工种配合施工时对空调设备的破坏较严重,需要很高的管理配合。
⑤采用了内外分区,热舒适性提高了,但冷热抵消,造成了部分能源的浪费。
⑥空气经过静压层时,要考虑空气沿程时有一定的温升。Fukao等人在全年需供冷的办公楼(建筑内区)测得,空气在送风静压层的沿程温升冬季为0.15℃/m,夏季为0.28℃/m。
回复
6楼
果然是智能通!
回复
7楼
:victory: :victory: :victory: :victory:
回复