水平地埋管应埋深度?水平地埋管每米换热量?你选用的管材PVC ? PE ?~~~~~~~
水平地埋管应埋深度?
水平地埋管每米换热量?
你选用的管材PVC ? PE ?~~~~~~~
2楼
一般井深100米左右.
理论上说每米的换热量是35W,实际上好象没那么多.
要选用PE或PB管.
回复
3楼
谢谢各位大虾指点!!
小弟不禁感激~!
回复
4楼
说的是水平埋管啊,一般埋地1.6至1米,换热每米15瓦
回复
5楼
水平埋深冻土层一下0.5米
用PE管较好,有单U管和双U 管
换热单U管45KW
井间距4米
回复
6楼
建议你将规范好好看看,水平埋管应在冻土层0.6米以下;用PE管!