地源热泵水平地埋管探讨!
看蒲公英飘过
2006年03月25日 20:06:53
来自于中央空调
只看楼主

水平地埋管应埋深度?水平地埋管每米换热量?你选用的管材PVC ? PE ?~~~~~~~

水平地埋管应埋深度?
水平地埋管每米换热量?
你选用的管材PVC ? PE ?~~~~~~~
免费打赏
mushan_4
2006年04月04日 14:23:36
2楼
一般井深100米左右.
理论上说每米的换热量是35W,实际上好象没那么多.
要选用PE或PB管.
回复
看蒲公英飘过
2006年04月15日 11:55:00
3楼
谢谢各位大虾指点!!
小弟不禁感激~!
回复
tigercxj
2006年06月23日 16:50:43
4楼
说的是水平埋管啊,一般埋地1.6至1米,换热每米15瓦
回复
g-qyg123
2007年02月11日 11:11:48
5楼
水平埋深冻土层一下0.5米
用PE管较好,有单U管和双U 管
换热单U管45KW
井间距4米
回复
hxd19811001
2007年02月11日 18:12:55
6楼
建议你将规范好好看看,水平埋管应在冻土层0.6米以下;用PE管!